世纪难题来了,为什么循环水不向屋顶膨胀水箱分流呢?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月30日 21:19:59
来自于中央空调
只看楼主

闭式循环系统使用开式膨胀水箱定压时,为什么循环水不会向膨胀水箱内反向流动?

闭式循环系统使用开式膨胀水箱定压时,为什么循环水不会向膨胀水箱内反向流动?
林刚
2017年07月01日 16:39:43
2楼
压力高的往压力低的地方走
回复
小虎爸
2017年07月02日 19:37:51
3楼
林刚 发表于 2017-7-1 16:39 压力高的往压力低的地方走膨胀水箱的定压点肯定是系统的最低压力点,而且膨胀水箱处是大气压,肯定比任何管道内一点的压力都低,如果压力高往压力低走,往膨胀水箱走水似科符合这个要求。
回复
林刚
2017年07月03日 08:15:32
4楼
膨胀水箱的要求就是要比系统的最高点高1.5~2米

从来没有人说膨胀水箱的定压点是系统的最低压力点,这是谁跟你说的,定压点一般取水泵的进水口

假如系统高度30米,水泵防在一层,水泵进口的静压力为2Kg,膨胀水箱应该在32米以上的高度

水箱这边的压力是比水泵进水管的静压高2米水柱的
回复
小虎爸
2017年07月04日 19:58:06
5楼
林刚 发表于 2017-7-3 08:15 膨胀水箱的要求就是要比系统的最高点高1.5~2米从来没有人说膨胀水箱的定压点是系统的最低压力点,这是谁 …看来我们有必要回顾一下以前学过的基础:定压的目的是什么?定压是为了防止汽化,防止水泵汽蚀。如果水泵安装于低位,其入口时刻都能得到立管高度水的压力,所以此时水泵是不会汽蚀的。这时可以在系统的最高点连接膨胀水箱定压。当然,如果你连接到水泵的吸入口,也可以,但是膨胀管就长了很多。 现在回到我最初问的问题,当膨胀管的连接点是系统最高点时,系统的循环水到达此位置时是个三通,水为什么不会向膨胀水箱分流呢?
回复
林刚
2017年07月05日 10:31:05
6楼
你在三通的位置安装一个压力表就会发现,三通位置的压力为水箱至三通的高度所产生的压力
回复
xxll6121383
2017年07月11日 11:44:36
7楼
因为在定压点位置时压力和膨胀水箱压力是一致的,所以不会反水
回复
小虎爸
2017年07月11日 20:53:18
8楼
xxll6121383 发表于 2017-7-11 11:44 因为在定压点位置时压力和膨胀水箱压力是一致的,所以不会反水能不能说得再清楚一点
回复
xxll6121383
2017年07月12日 08:49:09
9楼
小虎爸 发表于 2017-7-11 20:53 能不能说得再清楚一点确实如你所说,管路的压力都大于膨胀水箱的压力,由压力高处网低处流动,但是为什么管路会比定压点压力高呢,是因为泵的带动,当泵运行时由泵出口获得系统最高压力,经过管网阻力损失,到达水泵入口处,所以当水流至此处时压力已经将泵的扬程都损失了,也就是和膨胀水箱压力一样大了。
回复
小虎爸
2017年07月12日 21:09:53
10楼
xxll6121383 发表于 2017-7-12 08:49 确实如你所说,管路的压力都大于膨胀水箱的压力,由压力高处网低处流动,但是为什么管路会比定压点压力高 …你说的我明白,可以我想问的是,水流经定压点处的三通,为什么只会往泵的入口流,而不往膨胀水箱流?一般情况下,三通处的支管除非一边是用阀门闸住的,否则多少都会有水流动。
回复
zjh112275
2017年07月19日 16:07:43
11楼
由于高差决定的 因为膨胀水箱是系统最高点 其他是封闭系统 水泵只负责循环管道阻力消耗
回复