世纪难题来了,为什么循环水不向屋顶膨胀水箱分流呢?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月30日 21:19:59
来自于中央空调
只看楼主

闭式循环系统使用开式膨胀水箱定压时,为什么循环水不会向膨胀水箱内反向流动?

闭式循环系统使用开式膨胀水箱定压时,为什么循环水不会向膨胀水箱内反向流动?
zjh112275
2017年07月19日 16:07:49
12楼
由于高差决定的 因为膨胀水箱是系统最高点 其他是封闭系统 水泵只负责循环管道阻力消耗
回复
小虎爸
2017年07月19日 20:23:56
13楼
zjh112275 发表于 2017-7-19 16:07 由于高差决定的 因为膨胀水箱是系统最高点 其他是封闭系统 水泵只负责循环管道阻力消耗看不明白。另外,有了膨胀水箱就不能说是完全的闭式系统。就像冷却水系统也不能说是完全的开式系统一样,它的水泵计算基本上是按闭式系统的。
回复
fine_2009
2017年07月20日 16:30:01
14楼
动不动就世纪难题,无语。
回复
小虎爸
2017年07月20日 22:47:45
15楼
fine_2009 发表于 2017-7-20 16:30 动不动就世纪难题,无语。没有动不动吧,我只说过这一次,答对就服你
回复
zjh112275
2017年07月21日 14:23:47
16楼
小虎爸 发表于 2017-7-19 20:23 看不明白。另外,有了膨胀水箱就不能说是完全的闭式系统。就像冷却水系统也不能说是完全的开式系统一样 …冷却水 冷却塔回水存在塔高差 所以水泵在低处 供回水之间高差相互克服了 所以计算时采用水泵只克服循环阻力及很小的高差。 如果冷却水 采用 冷却水池回收冷却水 再由水泵输送 你再按循环不计算高度就不行了
回复

相关推荐

APP内打开