【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
qq_1470106745890
2016年11月01日 15:30:13
来自于中央空调
只看楼主

“ 在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。下面就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。 膨胀水箱的容积和选型

OVFUX4%ZYY08MG9NYIVIF3C.jpg

在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。下面就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。


IOZGF27``J1E%]OU1]}5XJA.png

膨胀水箱的容积和选型

对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算:


膨胀水箱的设置及其配管

膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。

膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。

膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。

溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。

排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。

通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。

循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。


膨胀水箱的补水设计
膨胀水箱的补水方式有两种:

1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高度。

2)高低水位控制器补水—当所在地区生活给水水质较硬、且制冷装置(例如,溴化锂吸收式冷温水机组)要求冷媒水必须是软化水时,应在膨胀水箱内设置高低水位传感器来控制软化水补水泵的启动或关停。一旦水位低于信号管,补水泵会自动向系统补水。这种方式要有一套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到集水器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。


膨胀水箱的安装
空调系统采用闭式环路循环时,为防止系统中的存水因温度变化而引起的体积膨胀并有利于系统内空气的排除,可在管路上连接膨胀水箱。膨胀水箱还具有定压和补水的作用。在空调水系统中的膨胀水箱一般都采用开启式膨胀水箱。
  
膨胀水箱的安装要点如下:
1)在机械循环系统中,膨胀水箱应该安装在水泵的吸入侧,而且装置的标高至少耍高出水管系统最高点lm。
2)膨胀水箱应设有膨胀管、信号管(又叫做检查管,可检查水箱中是否断水)、补给水管(有手动和自动控制)、溢水管、泄水管等,其安装位置要求如图1所示。膨胀管上不允许设任何阀门,以免阀门误关时,引起系统超压事故。溢水管上也不应设置阀门,其管径应比膨胀管大。
3)箱体应该保温并加盖板,盖板上接一根透气管,透气管一般可以选用公称直径为100mm钢管制作。
4)当膨胀水箱兼用于供冷和供暖两种工况时,为防冬季供暖时因水箱内的水结冰造成箱体结构破坏,以至酿成事故,一般在膨胀水箱上要接出一根循环管,循环管上不设阀门。膨胀管和循环管要接在同一条管路上,其连接点之间应保持一定距离,一般可取1.5-3.0m,使膨胀水箱的水在两连接点压差的作用下处于缓慢流动状态,如图2所示。循环管、膨胀管都应保温。


E@21]MYAO{JH(F4L_FX3@FS.png

图1  膨胀水箱的配管安装
  
1-信号管  2-补给水管  3-水位计  4-浮球  5-通气管  6-循环管  7-膨胀管  8-泄水管  9-溢流管

IT`C[D[F@$9249)3GD$H}PV.png

图2  膨胀水箱与机械循环系统的连接

5)溢水管和泄水管以及信号管应接到明沟里或下水道的地方,以便于把水排走。

采暖系统中,膨胀水箱的安装位置在哪里和作用是什么?

整个供暖系统的最高点,用来保证每个暖气片内注满水,不留空气。系统内有空气影响热水循环。

补充:供暖系统里的水开始时是凉的,随着不断加热,系统里的水要受热膨胀,而系统的总容积是不会变的,这些膨胀出来的水就要有地方盛,这就是安装膨胀水箱的原因。如果膨胀水箱安装位置低于系统内的暖气片及水管的高度,系统内的水会从水箱中溢出,造成系统内存有空气,影响循环。所以要放在最高位置。


安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵吸入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。这样可让少量热水能缓慢地通过循环管和膨胀管流出水箱,以防水箱里的水冻结。在重力循环中,循环管也接到供水干管上,也应与膨胀管保持一定的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C


XY%H5XVKN%{ADGIMOP}BB43.png


往期内容回顾

【暖通小课堂第十期】暖通空调安装技术难点剖析
【暖通小课堂第九期】家庭采暖,地暖、散热片如何混装?
【暖通小课堂第八期】地暖使用过程中不得不注意的小知识
【暖通小课堂第七期】暖通设计中常见的21个问题及处理方法
【暖通小课堂第六期】地暖现场施工经验总结 
【暖通小课堂第五期】明装暖气片安装工艺指导讲解
【暖通小课堂第四期】中央空调多联机工程安装质量问题案例讲解
【暖通小课堂第三期】实用的空调快修口诀
【暖通小课堂第二期】冷热源设备选择与比较
【暖通小课堂第一期】 绝不能忽视的地暖找平,比你想象中更重要


E@21]MYAO{JH(F4L_FX3@FS.png


IOZGF27``J1E%]OU1]}5XJA.png


IT`C[D[F@$9249)3GD$H}PV.png


OVFUX4%ZYY08MG9NYIVIF3C.jpg


XY%H5XVKN%{ADGIMOP}BB43.png

免费打赏
成林
2016年11月02日 10:04:59
2楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
lgtlllhb641
2016年11月02日 13:21:07
3楼
惭愧 谢谢分享
回复
co1455023129612
2016年11月02日 16:51:40
4楼
感谢楼主,认真学习,很实用
回复
fdly1025
2016年11月02日 17:04:36
5楼
谢谢楼主分享
回复
小清新
2016年11月03日 08:02:42
6楼
感谢楼主分享。
回复
winnerdragon
2016年11月03日 08:15:11
7楼
回复
爱做梦的小菇凉
2016年11月03日 10:00:57
8楼
谢谢楼主分享
回复
lgtlllhb641
2016年11月03日 13:43:24
9楼
不错谢谢分享
回复
tyq841006
2016年11月03日 13:47:10
10楼
不错谢谢分享
回复
lgtlllhb641
2016年11月04日 09:03:41
12楼
不错谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开