膨胀水箱设计总结——容积计算、选用和设计安装要点
极恶都市
2020年11月30日 14:44:54
来自于采暖供热
只看楼主

水箱容积计算 当95-70°C供暖系统    V=0.031Vc 当110-70°C供暖系统    V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统    V=0。043Vc 式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱


水箱容积计算

当95-70°C供暖系统    V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统    V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统    V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

Vc——系统内的水容量,L。


膨胀水箱选用

开式高位膨胀水箱

适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。


膨胀水箱设计安装要点


膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。


膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。


膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。


设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。


一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。


相关推荐

APP内打开