[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?
mozilin737131455
2016年10月16日 18:22:51
来自于中央空调
只看楼主

项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重补充:系统4台循环泵,32米扬程请有大家讨论一下,谢谢!

项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的 运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重
补充:系统4台循环泵,32米扬程
请有大家讨论一下,谢谢!
免费打赏
mozilin737131455
2016年10月16日 19:32:50
2楼
没人吗?。。。。。
回复
林刚
2016年10月17日 07:46:22
3楼
增加8层楼的压力,就是28米2.8公斤的压力,系统的静压力为6.65KG,

系统的出水压力为9.8公斤
回复
荣昌制冷
2016年10月17日 09:38:44
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-10-17 12:28 编辑

空调系统共有12层楼(6~17楼),层高3.5m,即为:3.5X12=42m,膨胀水箱放在大厦楼顶25楼,水箱比水系统高出28米(此高度无需消耗扬程),即:42+28=70m,主机到膨胀水箱的总高度为70米(6楼至大厦楼顶水箱部位)。不计管路压力损失,根据水循环的实际高度(12层楼,总高42m),水泵的直接扬程需42m以上,相应水压略为0.42MPa(约4.2kg/cm2)。
一般承受1.0MPa及以上的镀锌管就完全可以了,不存在“爆管”的问题!哪怕水泵在运行中,把终端(末端)阀门关闭都不可能爆管!因为在运行中,只要关闭或关小了水管阀门,水泵的负荷将是随之降低的,而不是升高的。
回复
mozilin520
2016年10月17日 11:25:57
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-10-17 09:38 空调系统共有12层楼(6~17楼),层高3.5m,即为:3.5X12=42m,膨胀水箱放在大厦楼顶25楼,水箱比水系统高出 …水泵的扬程要加上膨胀水箱的压力的吗?
回复
mozilin520
2016年10月17日 11:50:01
6楼
林刚 发表于 2016-10-17 07:46 增加8层楼的压力,就是28米2.8公斤的压力,系统的静压力为6.65KG,系统的出水压力为9.8公斤好的,谢谢!
回复
zzm999999
2016年10月17日 12:41:14
7楼
如果定压点在水泵入口处,则系统最大压力为70+32=102 mH2O,所以主机、管道、阀门等附件都要选1.6MPa的。
如果定压点在水泵出口处,则系统最大压力为70MH2O,主机、管道、阀门等附件选1.0MPa的就行了。
楼主要擦亮眼睛哦。你这个项目有条件把定压点放在水泵出口处。
回复
青宇宇青
2016年10月17日 16:36:56
8楼
北京宏源兴业暖通技术有限公司,专门从事国内外供热、制冷设备及通风系统的销售、安装及系统集成业务;供热、制冷系统节能改造业务;供热、制冷能源、包烧 公司新作了网站,需要热度,所以过来发评论蹭热度。。希望楼主手下留情。。
回复
qq_1476859378791
2016年10月19日 15:56:11
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-10-17 09:38 空调系统共有12层楼(6~17楼),层高3.5m,即为:3.5X12=42m,膨胀水箱放在大厦楼顶25楼,水箱比水系统高出 …荣昌老师你好,有个疑惑,如果一开始将系统内补水补满,然后看成是闭式系统,故不需要克服水的重力扬程损耗,所以我认为32m扬程也是有所依据的