收录于话题 暖通空调管道阀门选型原则 项目 序号 选型原则 阀 ① 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 门 ② 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 选 ③ 集、分水器之间压差旁通阀;
暖通空调管道阀门选型原则 | ||
项目 | 序号 | 选型原则 |
阀 | ① | 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; |
门 | ② | 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; |
选 | ③ | 集、分水器之间压差旁通阀; |
型 | ④ | 集、分水器进、回水管蝶阀 |
设 | ⑤ | 水平干管蝶阀; |
计 | ⑥ | 空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 |
⑦ | 风机盘管闸阀(或加电动二通阀) | |
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。 | ||
选用阀门的注意事项 | ① | 减压阀,平衡阀等必须加旁通; |
② | 全开全闭最好用球阀、闸阀; | |
③ | 尽量少用截止阀; | |
④ | 阀门的阻力计算应当引起注意; | |
⑤ | 电动阀一定要选好的。 | |
给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型 | ① | 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; |
② | 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; | |
③ | 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; | |
④ | 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; | |
⑤ | 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀 | |
止回阀设置要求 | ||
止回阀设置要求 | ① | 引入管上; |
② | 密闭的水加热器或用水设备的进水管上; | |
③ | 水泵出水管上; | |
④ | 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 | |
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 | ||
止回阀的阀型选择 | 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求: | |
① | 阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 | |
② | 关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 | |
③ | 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 | |
④ | 止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 | |
给水管道的下列部位应设置排气装置 | ① | 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。 |
② | 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气 | |
③ | 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。 |
开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
膨胀水箱设计安装要点
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。