关于对规范中高位水箱的容积的探讨
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年05月07日 15:09:39
只看楼主

<规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢

<规范>3.7.5
由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.
那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.
如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.
请教各位大虾.
以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?
谢谢
免费打赏
lhx1108
2005年05月07日 19:39:35
2楼
当然要按最高日用水量确定了,因为只有夜间才能向水箱补水,同时还要考滤进水管径及流量,补水时间不应超过6小时,
回复