电子书赠送!!!另讨论下空调储水箱的选型。
控制室温稳定性若干建议 最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。 综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,对户式中央空调系统热稳定性要求如下: a)夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。 b)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃。 根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求: G=Qt/(cp△t) 式中:G-为系统