请问如何估算水箱的容积?!
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2006年03月13日 10:41:54
只看楼主

请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?

请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,
最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
applan
2006年03月13日 10:58:35
2楼
三层?
当地水压要是够+水厂24小时供水的话就不用设置水箱了。

《建筑给水排水设计规范》
3.7.5 生活用水高位水箱应符合下列规定:
1 由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;
回复
wanlingqq
2006年03月13日 11:38:11
3楼
情况是这样的,因为是在新建的开发区,市政管网还不完善,需要设水箱,而且是单设水箱,无水泵联动,我就是不太明白“宜按用水人数和最高日用水定额确定”的意思,难道是最高日用水量就是水箱的储存水量?!
回复
gothic-1
2006年03月13日 12:46:57
4楼
最高日总用水量的20%~30%做储水,楼主应该不是学给排水的,哭一下,抢饭碗啊
回复
wanlingqq
2006年03月15日 10:23:48
5楼
呵呵,楼上蛮厉害的呢,这都被你知道了,确实不是学给排水的呢,是学暖通的,平时能和你交流下么,我的QQ22153447
回复
wanlingqq
2006年03月15日 16:51:40
6楼
我刚刚在规范上找到这么一条,GB50015-2003 3.7.3条说贮水量宜按最高日用水量的20%-25%。
回复
詹小楠
2006年03月23日 16:03:43
7楼
我觉得应该是储存最高日生活用水量,算出来这个水量还挺大.
从规范的本意,就是考虑晚间用水低峰时,市政水压较高,可以供给屋顶水箱.
但白天用水高峰,就不考虑市政给水箱补水.
水压不足的用户均由屋顶水箱供水
回复

相关推荐

APP内打开