管径计算公式如下: Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。 管内水流速推荐值m/s 管径(mm)
管径计算公式如下:
Q(L/s):管段内流经的水流量
d(mm):管道内径
v(m/s):假定的水流速
目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。
管内水流速推荐值m/s |
||
管径(mm) |
闭式系统 |
开式系统 |
15 |
0.4~0.5 |
0.3~0.4 |
20 |
0.5~0.6 |
0.4~0.5 |
25 |
0.6~0.7 |
0.5~0.6 |
32 |
0.7~0.9 |
0.6~0.8 |
40 |
0.8~1.0 |
0.7~0.9 |
50 |
0.9~1.2 |
0.8~1.0 |
65 |
1.1~1.4 |
0.9~1.2 |
80 |
1.2~1.6 |
1.1~1.4 |
100 |
1.3~1.8 |
1.2~1.6 |
125 |
1.5~2.0 |
1.4~1.8 |
150 |
1.6~2.2 |
1.5~2.0 |
200 |
1.8~2.5 |
1.6~2.3 |
250 |
1.8~2.6 |
1.7~2.4 |
300 |
1.9~2.9 |
1.7~2.4 |
350 |
2.0~2.8 |
1.6~2.1 |
400 |
2.0~2.8 |
1.8~2.5 |
450 |
2.1~2.8 |
1.9~2.5 |
500 |
2.1~2.8 |
1.9~2.5 |
关于冷凝水管的选择,一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负 荷每1h约产生0.8kg冷凝水。通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。
负荷Q |
冷凝水管管径 |
Q≤7KW |
DN20mm |
Q=7.1~17.6KW |
DN25mm |
Q=17.7~100kW |
DN32mm |
Q=101~176kW |
DN40mm |
Q=177~598kW |
DN50mm |
Q=599~1055kW |
DN80mm |
Q=1056~1512k |
DN100mm |
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之三的坡度;且不允许有积水部位。
2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
3.为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
冷量与管径的关系(估算) |
|
冷水系统 |
|
总冷量Q(kw) |
管径(mm) |
10-30kw |
32 |
30-40kw |
40 |
40-65k |
50 |
65-120kw |
80 |
120-210kw |
100 |
210-410kw |
125 |
410-750kw |
150 |
750-1200kw |
200 |
1200-2500kw |
250 |
大于2500kw |
300 |
中央空调系统冷水管径的选择可参考下表“管径/流速/流量对照表”