请教中央空调水管采用焊接管行吗?
wangym368
wangym368 Lv.7
2007年01月30日 17:29:26
来自于中央空调
只看楼主

请教各位老师,中央空调的水管可否采用焊接管?设计规范可有规定?是哪本规范?谢谢!

请教各位老师,中央空调的水管可否采用焊接管?设计规范可有规定?是哪本规范?谢谢!
vincent_nk
2007年01月30日 19:25:45
2楼
50以下焊接,50以上无缝。
回复
torlon
2007年01月30日 21:38:44
3楼
当然可以用焊接钢管了,一般是DN150以下的采用焊接钢管,以上的采用无缝钢管。
回复
hxd19811001
2007年01月31日 08:40:00
4楼
可以啊,DN100及以下的采用镀锌管,以上的采用无缝钢管。工程都是这样做的!
回复
symyt.211314
2007年01月31日 09:13:59
5楼
呵呵,我做单位工程不多,也就十几个吧,总结下来就是,小于等于DN32的采用镀锌钢管,大于32小于等于80的用焊接管,80以上均采用无缝或螺旋,但如果大于219的话就必须采用无缝钢管拉
回复
chineseli007
2007年01月31日 13:15:32
6楼

那本规范要求的??
回复
chineseli007
2007年01月31日 13:16:43
7楼
焊接钢管是没有问题的,规范也允许
回复
chineseli007
2007年01月31日 13:21:25
8楼
不过管径大于等于200的只有无缝焊接钢管和螺旋焊接钢管了
回复
xixi7755
2007年01月31日 14:54:35
9楼
可以啊
回复
guochao790117
2007年01月31日 15:55:43
10楼
好像没有哪本规范要求,空调系统承压不高,故选择范围较广。比较赞成5楼的话。当然,特殊压力要求得另当别论。
回复
njzxh
2007年02月01日 08:46:37
11楼
承压没问题就可以选焊管,小口径管道最好采用气焊,这样焊渣少又坚固,不容易漏水。
回复

相关推荐

APP内打开