请教中央空调水管采用焊接管行吗?
wangym368
wangym368 Lv.7
2007年01月30日 17:29:26
来自于中央空调
只看楼主

请教各位老师,中央空调的水管可否采用焊接管?设计规范可有规定?是哪本规范?谢谢!

请教各位老师,中央空调的水管可否采用焊接管?设计规范可有规定?是哪本规范?谢谢!
免费打赏
wangym368
2007年02月01日 12:54:30
12楼
谢谢各位老师!谢谢!!!
回复
zz-110
2007年02月01日 14:30:03
13楼
当然可以了,一般的水煤气管可以满足压力要求啊!
回复
sava007
2007年02月01日 14:34:56
14楼
谁说的对啊
回复
guolei2002
2007年02月01日 20:52:23
15楼

镀锌钢管也是焊接管啊
回复
wuameng2001
2007年02月02日 10:34:46
16楼

同意
回复
vincent_nk
2007年02月02日 10:48:05
17楼
3,4,5,6楼的各位,请看实用供热空调设计手册,陆耀庆版,321页。
上面有推荐采用规格范围。
回复
microsoftxwj
2007年02月02日 11:59:47
18楼
我们的工程一般末端的供回水用焊接钢管,冷凝水用镀锌钢管,机房小于100的用焊接钢管 大于100的用无缝钢管 ,不过我们的工作压力也就3-5公斤左右  
回复
lzhuohui
2007年02月03日 10:21:14
19楼
主要是看设计的要求,没有要求的话,从综合成本(材料成本、验收成本、使用成本,维修成本等)考虑,我的工程一般是这样子选材的:DN80(包括dn80)以下用热镀锌钢管,丝接;DN100(包括dn100)用螺旋焊接钢管,焊接。
如果小管都用焊接钢管焊接,经常出现盘管堵塞,还有监理、业主老说你系统发黄不干净为理由,不给验收!!!!!!惨

等等理由
回复

相关推荐

APP内打开