我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?

我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?
vincent_nk
2007年01月26日 15:17:26
2楼
如果你确定你的流量正确,50管即可。
回复
zhaoruofan
2007年01月26日 15:18:45
3楼
那装100的管子可有什么影响,它的流速我算了只有0.6左右
回复
gzzgx
2007年01月26日 17:32:00
4楼
6台,每台1.3 l/s,总7.8 l/s。50够吗?
回复
zhaoruofan
2007年01月27日 08:39:02
5楼
够了,我计算过,流速在1.6左右
回复
sirrandy
2007年01月27日 12:07:48
6楼


流速稍大
回复
zhaoruofan
2007年01月27日 14:47:11
7楼
说错了,在1.1左右,呵呵
回复
xiaofu4306
2007年01月27日 14:54:04
8楼
50管1.1的流速大了点吧?
用65的差不多
回复
shuaifengqi1975
2007年01月27日 22:15:20
9楼
设计院算得应该没错,50管的最大流速是1.0,d等于20倍的根号下10乘以各管段中水的体积流量/3.14*流速
回复
zhaoruofan
2007年01月29日 10:26:21
10楼
不会吧,我看到规范上推荐50的流速在0.9-1.2,怎么又是1了?????
回复
haodangxp
2007年01月29日 14:02:13
11楼
1.3x6=7.8L/s的水流量,用DN50的主管肯定不够,设计院没错。