中央空调水管这样设计可有影响?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2007年01月26日 15:10:13
来自于中央空调
只看楼主

我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?

我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?
免费打赏
fzcefc
2007年01月29日 14:56:15
12楼
呵呵,再算一下DN50的管流速多少哈(6台哟)
回复
yunflame
2007年01月30日 08:23:32
13楼
使用DN50的就可以 
回复
ccdcat
2007年01月30日 08:32:33
14楼
有没有算错哦 用DN100的 流速是1m/s 50的将近4m/s了 晕~~
回复
lvbin78
2007年01月30日 08:58:09
15楼
首先。楼主的问题没有写清楚,容易造成误解。你的“机组水流量1.3L/S”是单台机组的流量还是6台机组的总流量,当然大家查样本也可以得出,但是只有4000是很难得出的。所以你一定要表述清楚。
假设:1、机组水流量1.3L/S是单台机组的流量,那6台机组的流量就是7.8L/S,DN50的流速是3.9M/S;DN100的流速是1.0M/S。
2、机组水流量1.3L/S是6台机组的总流量,DN50的流速是0.7M/S;DN100的流速是0.2M/S。
回复
zwxdh
2007年01月30日 10:09:14
16楼
4000风量吊顶机组一般水流量在1L/S左右,所以应该指单台,
应该按楼上所计算,6台总管,
DN50的流速是3.9M/S;DN100的流速是1.0M/S,
所以设计院对的,楼主是不是搞错了?
回复
liaohanguang
2007年01月30日 11:14:45
17楼
楼主,你说的ND50是不是单台机组的进出水管管径啊??
回复
hxd19811001
2007年01月30日 13:43:12
18楼
设计院没错,6台,每台1.3 l/s,总7.8 l/s,用DN100,水流速1m/s!
回复
zhaoruofan
2007年01月30日 17:09:17
19楼
是我算错了,我同事在L/S换成立方时多除了3600,他这样算得L/1000/3600,谢谢各位的指正与帮助!!!!!!!!!
回复
symyt.211314
2007年01月31日 09:07:19
20楼
呵呵,设计院,没设计错啊,我刚算过1.1的流速,要用80的管子,如果该成1的话就一定要用100的了,要不然会影响设备的效果的
回复
symyt.211314
2007年01月31日 09:08:27
21楼
教给你一个简单的方法,1L=0.75KG
回复