我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?
我们的一个工程采用六台4000风量吊顶机组,机组水流量1.3L/S,我算了总管50就够了,而设计院设计成100的,这样设计合理么?
22楼
教给你一个简单的方法,1L=0.75KG
这是什么意思?
回复
23楼
是呀
这个换算我也是经常搞错
回复
24楼
有点不明白了,你是按照什么方法算出来的啊
回复
25楼
4摄氏度时候的水1L=1kg啊
温度在7度和12的时候比重不会有那么多的变化吧.
回复
26楼
大哥4000风量的回风用水大约为4吨/小时,6台就是24吨啊,大哥50的够吗,冷凝水50的大概可以
回复
27楼
大哥4000风量的回风用水大约为4吨/小时,6台就是24吨啊,大哥50的够吗,冷凝水50的大概可以
回复
28楼
关于管道计算,知道水量以后,可以从两方面着手,一通过估算流速,确定管径和阻力,再确定水泵;另一种方法就是确定资用压力,求出单位长度比摩阻,然后确定管径。这样比较合理。
单纯讨论水量和管径,就有点远了。
回复
29楼
看样子都是专业人士呀,不错多多交流共同提高!!
回复
30楼
同意!50就好了!设计院不一定就是对的!他们知道个啥?
回复
31楼
计算过才可以下定论,不要随意说话.用DN50的话流速太大,是不允许的.最好控制流速在1.8m/s以内.
回复