1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。
通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为 m 3 /h)
冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为 m 3 /h)
冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
例:主机冷量为1290KW,根据估算冷冻水流量为222 m 3 /h,冷却水流量为277 m 3 /h,冷却塔流量为300 m 3 /h。设计图纸参数一致。
车站公共区空调季节小新风运行时取下面三者最大值:
每计算人员按20m3/人·h计;
新风量不小于系统总送风量的15%;
屏蔽门漏风量
当车站采用四个活塞风井暂按6 m 3 /s计算
当车站采用二个活塞风井暂按8 m 3 /s计算
新风计算结果出来后要进行校核,标准为“车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风:每个计算人员按30 m 3 /人·h计算且换气次数大于5次。”
车站设备管理用房区、控制中心、车辆段:空调人员新风量按30 m 3 /人·h计。
离心式冷水机组吸收式冷水机组的蒸发器冷凝器:压力降kPa50~100
冷却塔:压力降kPa20~80
热交换器:压力降kPa20~50
冷热水排管:压力降kPa20~50
风机排管:压力降kPa10~20
调节阀:压力降kPa30~50
1RT=3.517KW,1mH2O=0.01Mpa=0.1atm=0.1bar
Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mm
Q=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mm
Q=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mm
Q=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)
空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1
空调器设备选型风量=计算风量*1.05
制冷机的冷量=计算冷量
水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)
水泵的设备选型扬程=计算扬程*1.05
风机的设备选型风量=计算风量*1.05
风机的设备选型全压=计算全压*1.1
式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
1、冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
1、冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L( m 3 /h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
L( m 3 /h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163