  空调水垂直管道支架安装 ( 一 ) 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道

 

空调水垂直管道支架安装

( ) 垂直管道支架

1. 保温管道立管支架

1.1 适用范围

垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。

1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 井壁为剪力墙)

1.3 支架详图

1.3.1 支架详图一

1.3.1.1 图例

1.3.1.2 规格表

1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 距离建议不小于 150mm

2 )尺寸表( mm

1.3.1.3 采购要求

型钢、膨胀螺栓、镀锌螺丝均为国标规格;

1.3.1.4 工艺要求

1 )采用本支架时,需相关结构专业考虑管道运行时的荷载对结构安全的 响;

2 )固定支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺 章节),焊接变形应予以及时矫正;

3 )如设计要求安装补偿器,则承重定支架必须设置在补偿器的上部;如 设计不要求设置补偿器,则承重支架一般位于管井的最下方,设置数量依据设计要求或受力分析决定;

4 )立管高度在 50m 以下时不需要考虑因立管伸缩导致的支管补偿,超过 50m 按现场实际对支管进行补偿,支管补偿最好采用自然补偿,当自然补偿 无法满足要求时采用补偿器补偿;

5 )只设置一个固定支架时,立管最下方第一个水平支架需要做加固处理 将其支架所用型钢型号放大(具体大小需经过受力分析以后确定,承重支架的受力计算见附录一);

6 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管,在安装完成后进行必要的成品保护措施。

7 )支架肋板及支撑板的选用参见 HG/T21629-1999 管架标准图或室内管 支架及吊架 03S402

8 )图示仅为单管样式,多管时组合使用;

1.3.2 支架详图二

1.3.2.1 图例

1.3.2.2 规格表

尺寸表( mm

1.3.2.3 采购要求

型钢、膨胀螺栓、镀锌螺丝均为国标规格;

1.3.2.4 工艺要求

1 )根据立管管径的不同现场设置立管导向支架(参见建筑给水排水及 采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 3.3.8 );

2 )镀锌扁钢抱箍不宜拧紧,以防管道伸缩时对木托造成损坏;

3 )支架掌板安装点应首选结构梁或剪力墙,如管井壁为空心砖墙时,可 将支架安装于楼板底,在其上焊接 2mm 厚钢板并将套管预先焊接在钢板上, 钢板的宽度应能遮住预留洞为宜(钢板紧贴楼板底)见给排水穿楼板支架;

4 )如管井壁为剪力墙,支架的安装高度,距地面应为 1.5 1.8m 2 以上的支架应匀称安装;

5 )支架所选用的型钢不得切断,转角处煨弯处理,支架的焊缝应进行外 观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺章节),焊接变形应予以矫正;

6 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管。

7 )图示仅为单管样式,多管时组合使用;