持续更新……… …… 风机盘管安装 1. 适用范围 适用于卧式吊顶暗装,镀锌钢板矩形风管法兰连接的风机盘管。 2. 大样图 3. 规格表 4. 采购要求 ( 1 )风机盘管采购时应核对好设计型号,风量要求,噪音要求。
持续更新……… ……
风机盘管安装
1. 适用范围
适用于卧式吊顶暗装,镀锌钢板矩形风管法兰连接的风机盘管。
2. 大样图
3. 规格表
4. 采购要求
( 1 )风机盘管采购时应核对好设计型号,风量要求,噪音要求。
( 2 )核对好风机盘管安装位置,明装还是暗装。区分不同位置风盘采购 型号。
( 3 )注意风盘末端回风箱设置尺寸及接驳方式。( 4 ) 设备风机及盘管段必须方便拆卸。
5. 工艺要求
( 1 )风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈 蚀 等缺陷。
( 2 )风机盘管安装前应先手动后通电试验检查,机械部分不得摩擦,电 气部分不得漏电。
( 3 )风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的 1.5 倍, 定压后观察 2 ~ 3min 不渗不漏。
( 4 )卧式吊装风机盘管吊架安装平整牢固, 位置正确。吊杆不应自由摆 动, 吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。
( 5 )风管、回风箱及风口与风机盘管连接处采用镀锌钢板硬性连接,增 强耐用性及防火性。
( 6 )风机盘管连接管上的送回风风口暂时不开口,待吊顶图及装修图完 善后,再定位开口,以免造成一些不必要的施工困难。
( 7 )冷热媒水管与风机盘管连接直采用钢管或紫铜管,接管应平直。凝 结水管宜软性连接,软管长度不大于 300mm 材质宜用透明胶管,并用喉箍紧 固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。
( 8 )风机盘管同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防 堵塞热交换器。
( 9 )客房用风机盘管,(风机盘管到风口段长度应不宜小于 1800mm ,以便 达到吸音效果)送风管、回风管内加装一层内衬吸音玻璃棉,减少噪声。
( 10 )如有精装修要求部位的暗装风机盘管,一定要与装饰单位确定好 风机盘管的水阀、风机检修口位置后才进行后续吊装。风机检修口可与吊顶风机门铰式回风口公用,也可以在风机盘管回风箱上增设风管检修口,再在吊顶上设置装饰检修口配合使用;设置尺寸需要满足以下功能:1.风盘风机设备整体更换尺寸要求;2.风机盘管水阀,凝水盘,软管便于更换、操作;3.电动阀接线,调整便利。