通风与空调工程施工工艺标准【十】
温柔的数据线
2024年01月23日 15:47:05
来自于通风排烟
只看楼主

持续更新……… …… 风管穿墙、穿楼板安装 1. 风管穿墙安装 1.1  适用范围 根据  GB50243  中  6.2.1  规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体

持续更新……… ……

风管穿墙、穿楼板安装

1. 风管穿墙安装

1.1  适用范围

根据  GB50243   6.2.1  规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。非上述隔墙可不设防护套管。

1.2  大样图

1.3  工艺说明

1 )钢套管和封堵材料应与完成面平齐;明装风管套管表面采用如上图所 示得防火板封堵做法;

2 )风管吊架采用双螺母锁定,螺杆露出螺杆为  2~3  扣;

3 )水平风管穿墙或伸缩缝预留洞口加设 1.6mm  以上钢板套管,套管内填充 不然材料。风管穿墙处套管表面加设防火板封堵 在防火板四角用膨胀螺栓固定于墙体上。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm

4 )风管及防火阀支吊架的螺孔采用机械加工;

5 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范  GB50045-95(2005 年版 )

6 )尺寸标准

2. 风管穿楼板安装

2.1  大样图

2.2  工艺说明

1 )竖风管穿楼板处加设挡水台,挡水台建筑做法参照设计要求。其中穿 设备层、机房、出屋面楼板需做地面防水。对于成排风管穿楼板,采用一个整体挡水台。风管一边靠墙体的情况,挡水台只考虑除剪力墙的其他方向。

2 )竖风管穿楼板,风管角钢支架支腿需包进建筑挡水台内固定在楼板 上。

3 )竖风管穿楼板预留洞加设钢板套管,套管内填充不然材料。风管穿楼 处楼板下方加设防火板封堵  在防火板四角用膨胀螺栓固定于楼板下方。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm

4 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005  年版

5 尺寸标准