电子书赠送!!!另讨论下空调储水箱的选型。
ygz_6101516
2005年11月18日 11:34:22
来自于中央空调
只看楼主

控制室温稳定性若干建议 最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。

控制室温稳定性若干建议
最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。
  综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,对户式中央空调系统热稳定性要求如下:
  a)夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。
  b)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃。
  根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求:
  G=Qt/(cp△t)
  式中:G-为系统的最小水容量,kg;
  Q-末端设备的供冷或供热量;kW;
  t-热稳定性时间要求,夏季取10×60s,冬季取3×60s;
  cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)
  △t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。
  冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求。
  系统的实际水容量为管道水容量与设备水容量之和,即M=Mg+Ms式中M-实际水容量,kg;
  Mg-为管道水容量,kg;
  Ms-为设备水容量,kg.管道水容量按下式计算:
  式中qi-某管径水管每米长的水容量,kg/m,可按下表选取;
 Li-某管径水管的长度,m.
  常用水管单位长度水容量如果M<G,则应加大水管管径并重新计算其水容量,直到满足要求,或增加一个储水箱。
-------------------------------------------------------------------------------------
上述公式我在计算时偏差太大,下面是我以夏季33KW的热泵机组为例计算它需要的水容量。
计算如下:
G=Qt/(cp△t)=(33kw×600s)/[4.184kJ/(kg*K)×5K=[(33*3600kJ/s)×600s]/[4.184kJ/(kg*K)×5K=[(33*3600*600)/(4.184*5)]kg=3407265kg
另:1kw=3600kJ/s
太大了吧。
----------------------------------------
开利样本推荐G=(制冷量)kW*3.5=115.5kg
这个还差不多。
----------------------------------------
迷茫中,哪位高手能指导一下,我计算是否正确,并给个正确的。
免费打赏
njzxh
2005年11月18日 11:39:32
2楼
加个有箱,系统稳定性肯定好,还可以减少机器的停启次数,水箱大了也有问题,效果来得太慢.
偶觉得YORK原来的YCAC设计的不错,它的水箱好象是25L还是50L,记不太清了.欢迎工厂的工程师一起来讨论这个问题.
回复
ygz_6101516
2005年11月18日 12:36:34
3楼
谢谢回复,麦克维尔是38L的。
约克有种是不带储水箱的,侧出风的。
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 10:00:50
4楼
怎么没人回复,是这个问题太简单了你们不屑一顾,还是这个问题没必要计算精确,按照经验就行了。
----------------------------------------------------------------------------
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 10:33:28
5楼
我的电子书,这只是冰山一角,有时间我会上传的。也请大家探讨一下我上面的问题,谢谢了。
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 10:37:38
6楼
还有...............
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 10:56:10
7楼
全国勘察设计注册公用设备工程师执业资格考试复习教程 (暖通空调专业)_0
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 11:11:18
8楼
共6个文件,全部下载后一起解压缩。下载时,第一文件就改名为1.rar、第二个文件就改名为2.rar,依此类推。
第一个
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 11:18:21
9楼
先上传两个,剩下的下午吧。
-------------------------------
第二个
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 11:18:56
10楼
7分钟上传一个文件,太慢了。谢谢版主对我上面工作(系统最小水容量)的肯定,我会经常光顾的,希望与大家探讨。
-------------------------------------------------------------------------------------
第三个
回复
ygz_6101516
2005年11月23日 13:05:13
11楼
第四个
回复