多联式空调排气温度过高的原因与排查步骤参考
傻傻的香蕉
2024年08月21日 10:22:34
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

压缩机排气温度过高这通常意味着压缩机内部的热量无法有效散发出去。过高的排气温度不仅会降低压缩机的效率和寿命,还可能导致设备损坏或安全事故。为了防止这种情况发生,大多数压缩机都配备了排气温度过高保护功能。


压缩机排气温度过高这通常意味着压缩机内部的热量无法有效散发出去。过高的排气温度不仅会降低压缩机的效率和寿命,还可能导致设备损坏或安全事故。为了防止这种情况发生,大多数压缩机都配备了排气温度过高保护功能。

故障判断条件和方法:通过压缩机排气管和壳顶感温包检测压缩机排气温度,当检测值大于118℃℃(不同品牌温度设定不同),系统保护停机。

可能原因:
  1. 室外机截止阀未打开;
  2. 电子膨胀阀动作异常:
  3. 室外或室内风机异常;
  4. 室内机过滤网或风道堵塞(制冷模式);
  5. 运行环境温度超过运行范围:
  6. 系统冷媒灌量不足;


故障排查解决:

第1步 检查并确认室外机的气管与液管截止阀已经完全打开。

第2步 按照机组之前处于保护状态时的内机容量和数量重启设备。确认内外机的膨胀阀线路连接正常后,进行断电再通电以复位系统,并检查复位过程。如果复位动作异常,则可能需要更换线圈或主板;若一切正常,则继续检查其他部件。

第3步:根据之前的保护状态重新启动内机,通过调试软件监测转速,检查室内外风机是否正常运行、是否有污垢或散热不良的问题。如不正常,需要更换电机或电机驱动模块(室外风机);

第4步 如果是制冷模式保护,需要检查室内机过滤网是否脏堵,者风道阻力过大,风阻设计大于机组的的静压要求;

第5步 核实机组的回风温度是否符合运行条件:制冷模式要求外环境温度不超过50°C,内环境温度在16~32°C之间;制热模式要求外环境温度在-20~24°C之间,内环境温度在16~30°C之间。

第6步 确认是否按照设计要求补充了足够的冷媒,因为冷媒不足会触发保护机制。

第7步 重新按机组此前保护状态时的内机容量和数量开机,根据内外机参数和管路冷热状态,用手摸确认管路或膨胀阀是否堵塞。

免费打赏

相关推荐

APP内打开