关于高位水箱的设置问题
xlb169
xlb169 Lv.2
2005年01月14日 11:12:38
只看楼主

我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!

我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?
请各位前辈给指条明路!!谢了!!
免费打赏
小小法师
2005年01月14日 11:32:57
2楼
生活用的水箱很少有加压的,设在最高处就行了,比如楼梯间,再架空0.7米左右,一般就可以达到要求了。除非是重要的宾馆之类要加稳压装置。
回复
詹小楠
2005年01月14日 23:27:14
3楼
帮顶!
我也遇到这样的困惑:尤其要是用自闭阀。
不过我们自己的办公楼顶层的出水的确很小。
回复
summer_stars
2005年01月23日 23:07:42
4楼
规模不大的办公楼,生活水箱水压按静扬程计,蹲便器建议采用水箱冲洗方式不要采用自闭阀。
回复
xlb169
2005年02月01日 10:28:51
5楼
现在公共场合蹲便器都要采用非接触式阀门,目前我们都采用脚踏式冲洗阀,再着,水箱式蹲便器的隔膜太容易坏而且甲方现在很难采用这种蹲便,不美观
回复
wf
2005年02月01日 11:15:22
6楼
抬高高位水箱并建议水箱冲洗方式不要采用自闭阀。
回复
lcx8987
2005年02月01日 11:30:57
7楼
抬高水箱高度如果不行,可以试试采用新型管道泵,泵边上设一个旁通止回阀。做法有点类似消防屋顶稳压装置。
回复
luoxiaochuan
2005年02月01日 11:38:40
8楼


可以采用管道泵,成本多不了多少,问题也解决了。
回复
zlt2003
2005年02月01日 11:38:43
9楼
直接采用变频泵,省水箱和防水质污染。
回复
comwei
2005年02月01日 12:48:42
10楼
新型洁具的水箱现在做得都很漂亮了,还有暗藏式的设计。应该可以满足要求。
回复
云飘飘
2005年02月01日 16:53:44
11楼
没问题,我搞过,水箱下一层就是采用自闭式冲洗阀也没问题,局部加气包,就是每个蹲式大便器加一个小气包,供应商可以提供。
回复