有关路灯照明工程接地电阻的疑问
疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。1、 系统接地电阻《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,其重复接地电阻不应大于10欧姆,系统接地电阻不应大于4欧姆。根据以上规范条文,系统接地电阻不应大于4欧姆的取值依据看上去很充分。再看王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》第三版有关防范TT系统内绝缘击穿的措施中,对于小电阻接地系统的10kV电网中,Id值为数百安培至近千安培,系统接地电阻取值仍旧取4欧姆,就会产生超过低压电气绝缘允许承受的暂时过电压,引发事故。各位在要求接地电阻时,是如何取值的,是否都去找当地的供电部门给出电网的Id值,通过计算取得?2、 保护接地电阻《城市道路照明工程施工及验收规程》第
路灯与景观灯接地做法的区别
本人未接触过实际工程,在此纯属纸上谈兵。鉴于经常看到网友谈论路灯、景观灯的接地问题,希望通过该帖子,大家有个明确的说法。一、关于路灯:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:关于金屬燈杆接地 由於此次我們選擇路燈的燈杆均為金屬燈杆,燈杆的接地非常重要。根據規定金屬燈杆要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直径10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某厂区路灯的接地做法:金属灯杆接地 此次设计选择路灯的灯杆均为金属灯杆,灯杆的接地非常重要。根据规定金属灯杆要设接地极。我们通过选择最终采取下面的接地方式:每盏路灯设一根直径19的镀锌圆钢标准接地极,用直径10 的镀锌圆钢通过焊接将标准接地