室外路灯接地的设计标准
wangyeqiang1981
2008年01月02日 20:08:41
只看楼主

网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)

网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)
免费打赏
youfan5109
2008年01月04日 13:55:29
2楼
基本没问题,注意供电半径
回复
kimking
2008年01月06日 21:18:14
3楼
每个灯杆需要有保护接地(TN-C),最好中性线再做个重复接地。
回复
马嘉明
2008年01月15日 19:40:25
4楼
也可以采用TT形式啊
回复
wenxuxu
2008年01月15日 20:34:04
5楼
7m是高杆灯吗?我怎么记得高杆灯要在20m以上呢。另外,接地最好用tt或者tn-S的形式
回复
xiong568
2008年01月30日 15:57:39
6楼
室外分散设备的接地形式应采用TT系统,并采用漏电保护.
回复
lesion
2008年02月23日 23:36:22
7楼
按照《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006
6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
回复
睡梦萝卜
2008年03月02日 10:03:07
8楼
为什么每个灯都已经有接地级了,还要再用接地母线连接,觉得没有那个必要吧,安全等级高?觉得要不就是每个灯接地,要不就是用接地母线,每隔几个灯做接地级就可以了。完全能够满足接地电阻要求。
回复
davidqwm
2008年06月01日 18:29:33
9楼
网球场应当用的是投光灯,怎么会用高杆灯呢?不懂
回复
binpoe
2008年06月05日 16:06:31
10楼
网球场用的是专门的球场灯吧。用投光灯和高杆灯都不对
回复
睡梦萝卜
2008年06月17日 23:16:40
11楼
首先7米高的灯不是高杆灯,15-20米的灯具为半高杆灯,20米以上的为高杆灯,其次既然每个灯都已经有接地级就没有必要用接地母线连接,要是用接地母线就没有必要每个灯都用接地级,做是可以做,但是投资大了,甲方不会同意吧1
回复

相关推荐