市政道路的路灯采用TT系统,这是大家都知道的。但是为了保证接地电阻小于4欧,我看到有的图纸采用12的热镀锌圆钢将各路灯的独立接地体联结起来(不与电源侧的接地联结)。想问问大家都是这样做的吗?:)
市政道路的路灯采用TT系统,这是大家都知道的。但是为了保证接地电阻小于4欧,我看到有的图纸采用12的热镀锌圆钢将各路灯的独立接地体联结起来(不与电源侧的接地联结)。
想问问大家都是这样做的吗?:)
2楼
但是我觉得不应当所有的都连在一起,同一回路的路灯接地极可以连接在一起。但是距离不宜过长,一条路上可以有数个小的接地网为各自回路的路灯提供接地保护,
回复
3楼
同一回的全部连接在一起,可以保证达到电阻的要求,而且避免由于相连的连接线损坏而导致的接地电阻不够的问题(两端的几盏路灯可能会达不到,如果按楼上分几个小接地网,成为末端路灯的数量就会增加。建议还是全部可靠连接。
回复
4楼
外面普遍都是这样做的哦。。。。
回复
5楼
ttttttttttttttttttttttttttttttttttt
回复
6楼
接着提问,那大家做TT系统有没有加漏电开关?
回复
7楼
考虑到安全,还是会设漏电开关
回复
8楼
接地体的散流距离与土壤电阻率的关系式L=2√p
回复
9楼
应该是可行的。若每个路灯做独立的接地装置,要满足接地电阻不大于10欧姆,若路灯很多投资会增加不少。可以将同一回路上路灯的接地极用扁钢连接起来,可以有效地降低接地电阻。
回复
10楼
同一回路灯具的接地应当联接在一起,同时供电应当采用漏电保护开关,泄漏电流动作值设定为30ma.
回复
11楼
TT供电的路灯系统,同一回路灯具的接地联接在一起,主要是为了降低接地电阻,为了防雷的需要;但也起到接地保护的作用,同时也要采用漏电保护开关,泄漏电流动作值设定为60—100MA(电缆灯具 都有泄露电流).
回复