2楼
一般不需要,每个路灯设计井那是接线井,一般比较小,也增加被盗机率。一般在过街、分支、转角处、过桥涵处、直线距离100-150米左右设手孔检查井。
回复
3楼
心香 发表于 2013-6-19 11:40 一般不需要,每个路灯设计井那是接线井,一般比较小,也增加被盗机率。一般在过街、分支、转角处、过桥涵处 …请问版主,路灯地下引线不是从手孔井接入?我遇到的都是过街 分支 转角 还有每个灯杆旁边都设手孔井
回复
4楼
有的是有的不是,有的从路灯基础直接穿管上来,看设计做法。
回复
5楼
同意楼上说法,接线井只在过路、转角处加设,敷设线路100米左右设置一个检查井;每根灯杆都做接线井的话,电力电缆容易被盗,一般情况下电缆是在灯杆内接线,不设置接线井。
回复
6楼
路灯旁还加手孔井?我这见到进线管灌了水泥沙的,这样作用应该不大吧
回复
7楼
心香 发表于 2013-6-20 08:29 有的是有的不是,有的从路灯基础直接穿管上来,看设计做法。楼主说的这个做法以后如果有电缆故障就比较麻烦了,尤其是电缆更换。
回复
8楼
学习了!!!!!
回复
9楼
同问.................:lol
回复
10楼
版主说的正确,经常我们连检查井都省了,灯基础已经起到拉线井作用。更换电缆已经是大维护了,正常情况下比较少。这么多年,路灯所没有意见。
回复
11楼
可是设置一个,位于基础背面,电缆井采用三通型的,也可以采用2个,基础一边一侧。电缆井直通。各地做法不同,天津这边都行。
回复