路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?

有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。

我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!


而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
免费打赏
leileiv
2011年03月17日 12:01:06
2楼
感觉市政电气,这版块好冷清啊!
同样的这个问题,如果放到供电配电板块,一定会有人回复。斑竹帮我移过去!
回复
muyuyao
2011年03月18日 10:25:07
3楼
在建筑物内采用TN-S及TN-C-S方式比较多,但处于室外环境的道路照明,条件不尽相同,使用TN-S仍然不能完全保证安全。

其中一个重要因素是室内环境要求作等电位联结,作为防电击的重要措施之一;而处于室外环境的道路照明则难以作等电位联结,这是TN-S广泛应用于建筑物内,而不适宜于室外的主要原因。

在已经有较完善的剩余电流动作保护器的今天,有条件采用TT方式,对于道路照明更符合安全要求。
回复
muyuyao
2011年03月18日 10:26:28
4楼
TN-S方式,灯具、电杆、电器盒等的外露导电部分是通过PE线连接到配电变压器中性点而接地,当该变压器其他部分发生对地直接连接之类故障时,保护电器难以断开,故障电流经大地流到变压器接地极回到中性点,致使中性点电位升高,此电位经过PE线传至灯杆等处露导电部分;除非变压器接地电阻非常小,此电位就有可能超过安全电压限值(通常为交流50V,而对户外照明,考虑雨天等条件,应为交流25V)。由于故障电流很小而无法使保护电器动作,因此不能完全保证安全。
回复
muyuyao
2011年03月18日 10:27:54
5楼
道路照明负载分散,配电线路较长,当线路末端发生接地故障时,其故障电流往往较小,难以使线路首端的保护电器(熔断器或断路器)动作,不能切断故障电路。
回复
leileiv
2011年03月18日 10:34:42
6楼
路灯接地采用T-T系统TN-S 系统都可以!各有优缺点。这个毋庸置疑。

这里咱们先只讨论TN-S系统的这个问题。
回复
muyuyao
2011年03月18日 10:40:03
7楼
TT方式用于道路照明的优势:

1、 TT方式保护动作更灵敏,安全更有保证:TT方式的接地故障电流(Id1)比TN方式更小,使用熔断器或断路器更不能满足规范要求,所以应选用剩余电流动作保护器,这种保护器的动作电流仅为几十、以至几百毫安,最大达几安培,容易使之动作,更能保证安全。

2、节省一根PE线:TT方式不设PE线,比TN-S方式省了一条线,对三相配电线路,选用四芯电缆(或架空线)即可。
  TT方式要求灯杆接地,由于多数使用金属灯杆,有良好接地条件,使用钢筋混凝土杆,接地条件也较好。

3、节约重复接地费用:TT方式的接地电阻要求较TN系统低,而TN方式还要求重复接地,故用TT系统相对节约。
回复
ypry07
2011年03月18日 10:58:41
8楼
学习下。我不是很懂。
回复
njsjyzj
2011年03月18日 11:31:46
9楼
TN-S若未加漏电开关是有隐患的,首先说楼主用50/10=5A,这种算法就没对,路灯系统使用220V电压,发生相保短路也应用220V/PE线阻抗,电流应该相当大,断路器或者熔断器都应该能断掉,真正的隐患不再这里,而是线路相线某处绝缘损坏,直接对地短路,漏电电流通过大地回到系统,电流只有10A左右,断路器不会跳,而PE线却因此得到10A*10欧(供电系统接地电阻)=100V的危险电压,人这时解除灯杆,必发生触电事故;采用TT系统,加了漏电保护,这一隐患就得到解除,所以请用TT系统。
回复
xifue
2011年03月18日 11:59:10
10楼
我提一下我的意见,前面有人回复《TT方式用于道路照明的优势》中关于节省一根PE线的说法不正确,PE线还是需要的的,因为不可能每个灯具都能形成有效接地点,“多数使用金属灯杆,有良好接地条件,使用钢筋混凝土杆,接地条件也较好。”说法不成立,接地电阻需要现场测试的,保险方法就是分段做接地,并用PE线联接。具体做法是,分段设接地点,材料为2500mm长φ50的热镀锌钢管,打入地下600mm,由接地体引出PE线,并与灯具金属外壳或其他金属部件可靠连接,要求接地阻值不大于10欧姆,测试电阻达不到要求,再加密接地点。
回复
lishuxia76
2011年03月18日 12:53:08
11楼
《工业与民用配电设计手册》第三版942页有详细说明,为什么路灯要求加RCD。