大桥路灯防雷和接地问题(相当急)谢谢大家
qiaomeimeiwhx
2006年12月27日 20:15:39
只看楼主

大家好,我现在手上有什么一个项目,大桥长8700km,其中钢箱梁桥1800米,其余均为混凝土箱梁桥,大桥的防雷接地设计已由主体设计单位完成,他们在钢箱梁桥两侧桥面下均敷设了镀锌扁钢,我现在想的做法是,在混凝土箱梁桥面下也敷设镀锌扁钢,跟主体敷设的扁钢焊接起来,然后路灯基础跟全桥敷设的镀锌扁钢焊接在一起,但是不知道接地电阻是否能够满足要求,如果不满足,应该怎么处理?还有大桥的防雷接地应该怎么做,有没有人还有更好的方法?

大家好,我现在手上有什么一个项目,大桥长8700km,其中钢箱梁桥1800米,其余均为混凝土箱梁桥,大桥的防雷接地设计已由主体设计单位完成,他们在钢箱梁桥两侧桥面下均敷设了镀锌扁钢,我现在想的做法是,在混凝土箱梁桥面下也敷设镀锌扁钢,跟主体敷设的扁钢焊接起来,然后路灯基础跟全桥敷设的镀锌扁钢焊接在一起,但是不知道接地电阻是否能够满足要求,如果不满足,应该怎么处理?还有大桥的防雷接地应该怎么做,有没有人还有更好的方法?
2)大桥路灯采用12米灯杆,需要做防雷不?如果需要,应该怎么做?
免费打赏
zyzylz
2006年12月27日 20:22:33
2楼
1.每座路灯要单独接地,并与大桥接地系统共一。
2.接地电阻可以实测一下,不满足要求,增加接地极(按道理肯定符合要求)。
3.设计接地和已经完成的接地电气连通,并与混凝土箱梁桥连通。
回复
chenzi_lc
2007年01月10日 20:15:34
3楼
路灯灯杆做接闪器,桥墩内的配筋做接地引下线,且与接地系统电气连接。
我们做桥上接地就是这么做的。
回复
rafel_xu
2007年01月11日 14:46:00
4楼
1.接地电阻可以实测一下,不满足要求,增加接地极(按道理肯定符合要求)。
2.设计接地和已经完成的接地电气连通,并与混凝土箱梁桥连通。
回复
gssui
2007年01月18日 23:19:16
5楼
桥梁的接地电阻肯定能达到要求,本人认为桥梁就是一个地,桥梁桥墩内的钢筋密度和埋地深度相当大,实测电阻肯定不到一欧,同防雷做一个整体的接地系统,共用一个接地,不会有问题的.另,路灯基础土建应有预留吧,那也应该做有接地极预留,因为不是很麻烦的事,只要和主体的钢筋连起来并接出一块板就能达到接地要求.
回复
wzhzyx911
2007年06月20日 19:45:52
6楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
cmingy
2009年01月04日 20:52:28
7楼

请问下:路灯灯杆做接闪器,这个接闪器是什么做的?
有什么规格?
回复
allanhe1126
2009年01月12日 13:00:49
8楼
路灯与桥梁中的钢筋焊接,然后再看能否满足要求
回复
睡梦萝卜
2009年02月05日 11:22:40
9楼
防雷做一个整体的接地系统
回复

相关推荐

APP内打开