防雷接闪器的安装高度及规范要求
防雷先锋
2024年07月16日 15:21:41
来自于防雷减灾
只看楼主

   一、防雷接闪器的安装高度是多少?   接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:   1.高层建筑:对于高度超过45米的高层建筑,接闪器应设置在建筑物的最高点,并覆盖整个屋面。接闪器的高度应高出屋面最高点至少1米,以确保其能够有效捕捉到雷电。   2.普通建筑:对于低于45米的普通建筑,接闪器的安装高度应高出屋面最高点0.5至1米,且必须覆盖建筑物的易受雷击部位,如屋角、屋脊等。

   一、防雷接闪器的安装高度是多少?

  接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:

  1.高层建筑:对于高度超过45米的高层建筑,接闪器应设置在建筑物的最高点,并覆盖整个屋面。接闪器的高度应高出屋面最高点至少1米,以确保其能够有效捕捉到雷电。

  2.普通建筑:对于低于45米的普通建筑,接闪器的安装高度应高出屋面最高点0.5至1米,且必须覆盖建筑物的易受雷击部位,如屋角、屋脊等。

  3.特殊场所:对于易燃易爆场所、文物保护单位等特殊场所,接闪器的安装高度应适当增加,以提高防雷安全性。

  二、防雷接闪器安装规范

防雷接闪器的安装高度是多少

  除了安装高度外,接闪器的安装规范同样重要,它直接关系到防雷系统的整体效能。以下是一些关键的安装规范:

  1.材料选择:接闪器应选用具有良好导电性能和耐腐蚀性的材料,如铜、镀锡铜、镀锌钢等。接闪杆直径不得小于12毫米,接闪带宽度不得小于40毫米,厚度不得小于4毫米。

  2.连接与固定:接闪器与建筑物的主钢筋或其他金属构件应进行可靠的电气连接,连接处应进行防腐处理。接闪器的固定应牢固可靠,避免因风力或雷电冲击而松动或脱落。

  3.引下线与接地:接闪器通过引下线与接地装置相连,引下线应尽量短直,减少弯曲,以降低雷电流的路径阻抗。引下线截面积应根据雷电流大小确定,一般不应小于50平方毫米。

  4.等电位连接建筑物内的金属管道、电缆桥架等金属构件应与接闪器进行等电位连接,以避免雷电引起的电位差对设备造成损害。


免费打赏

相关推荐

APP内打开