机房防雷怎么做?这些措施要做好!
防雷先锋
2024年09月09日 15:34:07
来自于防雷减灾
只看楼主

一、机房防雷标准是什么?  机房防雷标准主要依据国家和国际上的相关规范制定,如中国的GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、IEC 62305系列《雷电防护》等。这些标准从雷电防护等级划分、防雷装置设计、接地系统建设、电涌保护措施等方面,为机房防雷提供了全面的指导原则。  二、机房防雷体系措施详解  机房防雷体系是一个多层次、全方位的防御系统,旨在通过外部防护、内部防护以及综合管理三大层面,实现对雷电侵袭的有效抵御。

一、机房防雷标准是什么?

  机房防雷标准主要依据国家和国际上的相关规范制定,如中国的GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、IEC 62305系列《雷电防护》等。这些标准从雷电防护等级划分、防雷装置设计、接地系统建设、电涌保护措施等方面,为机房防雷提供了全面的指导原则。

  二、机房防雷体系措施详解

  机房防雷体系是一个多层次、全方位的防御系统,旨在通过外部防护、内部防护以及综合管理三大层面,实现对雷电侵袭的有效抵御。

  1.机房防雷外部防护措施

  -直击雷防护:通过在机房屋顶安装避雷针或避雷带,将雷电吸引并安全引导至地面,避免雷电直接击中机房建筑。设计时需考虑滚球法确定保护范围,确保机房处于有效保护之下。

  -侧击雷防护:在建筑物边缘和突出部分增设避雷带或避雷网,减少雷电侧击概率。同时,加强建筑物的等电位连接,降低雷电引起的电位差。

  -接地系统:建立完善可靠的接地系统,包括接地体、接地线和接地排,确保所有防雷装置和设备外壳能够迅速将雷电流导入大地。理想的接地电阻应小于1欧姆。

  2.机房防雷内部防护措施

  -电源线路防护:在机房的电源入口处安装浪涌保护器(SPD),限制由电网传入的过电压,保护后续设备。根据需要选择合适类型(如限压型、开关型或组合型SPD),并确保额定电流和电压等级与系统匹配。

  -数据线路与信号线路防护:对于通信线路、网络线缆等,同样需要安装信号线用的浪涌保护器,以减少雷电引起的电涌对精密电子设备的损害。

  -屏蔽与隔离:对机房内的重要设备和线路采取电磁屏蔽措施,减少电磁干扰,同时使用隔离变压器等设备,进一步提升抗干扰能力。

  3.机房防雷综合管理措施

  -定期检测与维护:建立机房防雷装置和接地系统的定期检测制度,包括接地电阻测试、SPD状态检查和功能测试等,确保机房防雷系统始终处于良好状态。

  -机房防雷应急预案:制定详细的雷电灾害应急预案,包括紧急情况下的断电保护措施、数据备份与恢复流程,以及人员疏散计划,确保雷击事件发生时能迅速响应,减少损失。

  -机房防雷教育与培训:加强对机房维护人员的防雷知识培训,提高其对雷电防护重要性的认识,掌握日常维护技能和应急处置方法。


免费打赏

相关推荐

APP内打开