《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 旧《民规》中,除高层建筑内的柴油发电机房,可以设置移动式或固定式灭火装置。但是在新实施的《民规》中,删除了高层的概念,只要是设置在民用建筑内的柴油发电机房,就必须设置自动灭火设施,不能采用移动式或固定式灭火装置。 《回函》 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》
旧《民规》中,除高层建筑内的柴油发电机房,可以设置移动式或固定式灭火装置。但是在新实施的《民规》中,删除了高层的概念,只要是设置在民用建筑内的柴油发电机房,就必须设置自动灭火设施,不能采用移动式或固定式灭火装置。
《回函》
2楼
我觉得对于柴发机房的灭火形式,一般有以下几种选择:1. 水喷雾灭火系统:这是一种比较常用的灭火形式,它可以有效地降低火灾温度,同时也可以起到隔离氧气的作用。不过,在使用水喷雾灭火系统时,需要注意防止电气设备受潮损坏。2. 气体灭火系统:这种灭火形式比较适用于一些对清洁度要求较高的场所,比如计算机房、通信机房等。它可以在短时间内将火灾扑灭,而且不会对设备造成损害。不过,气体灭火系统的成本相对较高,需要定期进行维护和检测。3. 干粉灭火系统:这也是一种比较常见的灭火形式,它可以有效地扑灭 A 类、B 类和 C 类火灾。干粉灭火系统的优点是灭火速度快、成本低,但是它会对设备和环境造成一定的污染,而且在灭火后需要进行清理。我觉得在选择柴发机房的灭火形式时,需要根据机房的具体情况和消防要求来进行综合考虑。同时,还需要遵守中国现行的相关规范和标准,比如《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006 等。在设计和施工过程中,需要严格按照规范要求进行操作,确保灭火系统的可靠性和有效性。