新建项目防雷检测节点及内容
wx_56306757
2024年06月24日 16:04:13
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:机电人脉

一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务 接地体、接地线、引上点焊接工艺、总/局部等电位连接端子、地网接地性能、电气贯通性能 2、过程防雷装置检测服务 引下线、焊接工艺、总/局部等电位连接端子、接地性能、电气贯通性能 3、竣工验收防雷装置检测服务 1).建筑物基本情况:建筑物长、宽、高,防雷分类。


一、检测内容

1、基础防雷装置检测服务

接地体、接地线、引上点焊接工艺、总/局部等电位连接端子、地网接地性能、电气贯通性能


2、过程防雷装置检测服务

引下线、焊接工艺、总/局部等电位连接端子、接地性能、电气贯通性能


3、竣工验收防雷装置检测服务

1).建筑物基本情况:建筑物长、宽、高,防雷分类。

2).接闪器:接闪器类型、敷设方式、支持卡间距、高度、材质规格、网格尺寸、安装工艺、保护范围。

3).引下线:引下线敷设方式、间距、材料规格、安装工艺、锈蚀状况。

4).接地装置:接地装置类型、防接触电压和防跨步电压措施。

5).防闪电感应措施

等电位连接、建筑物内及屋面金属物接地、平行敷设长金属跨接、共用接地。

6).防闪电电涌侵入措施(包含浪涌保护器)

雷电防护等级、接地方式、线缆入户方式、埋地长度、入户处等电位。

浪涌保护器:安装位置、防护等级、型号、后备保护装置、参数(Uc、Iimp、In、Uoc、Up)、接线形式、连接线规格长度、状态指示、性能参数测试(U1ma、Ile、Ri、)。

7).接地电阻测试

直击雷:接闪器、引下线(断接卡)、屋面用电设备外壳、突出屋面金属物。

电梯机房:电梯基座、控制箱(柜)、配电箱(柜)、金属线槽、金属穿线管。

配电间、强电间、弱电间、消控机房等强弱电机房:配电箱(柜)、接地母排、接地干线、金属穿线管、金属线槽、静电地板龙骨、操作台、金属门窗、各类设备机柜外壳、等电位连接端子。

8) 总等电位连接端子、防闪电感应接地装置、浪涌保护器接地线。


二、检测时间

1、基础阶段防雷装置检测服务

主体工程基准面下工程完成,出“正负零”混凝土浇灌前三天时间通知进行检测。


2、过程阶段防雷装置检测服务

楼层隐蔽工程完工前三天时间通知进行检测。


3、竣工阶段防雷装置检测服务

所有结构封顶,建设单位配电设备安装到位,屋面避雷装置安装完成,现场具备验收条件后,提前三天告知驻场进行竣工前检测。


来自: 上海市避雷装置检测站工程部


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏