消防水施工节点标准参考做法
跑的慢的小兔子
2024年07月02日 09:50:16
只看楼主

来源:网络整理,如有侵权请联系删除 1消防管道安装 要求: 镀锌管应为内外热镀锌管,钢管内外外表镀锌层不得脱落,锈蚀等现象,钢管内外径符合国家标准(低压流体输送用焊接钢管)GB\T3091,或(输送流体用无缝钢管)GB、T8163

来源:网络整理,如有侵权请联系删除



1消防管道安装



要求:

2.喷淋管末端支架安装


要求:

3.报警阀组安装


要求:

4.消防管压槽制作



要求:

使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、沟槽和空洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物、槽深见附表,压槽后与管件做适配


5.喷头安装前密封性试验


要求:

严密性试验,以不渗漏,无损伤为合格,试验数量每批抽查1%,但不少于5个,试验压力3.0MPa,保压时间不得少于3min 当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头,当只有一个不合格,在抽查2%,但不少于10只,重新试验不合格时,不得使用该批喷头

试压管件不允许使用玛钢管件,本照片为参考做法


6.镀锌钢管沟槽及开孔


要求:

使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、沟槽和空洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物


7.阀门安装前阀体强度及严密试验

要求:

强度试验,在20℃最大工作压力的1.5倍,严密试验,最大工作压力的1.1倍


8.室内消防箱及消防栓安装


要求:

栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差±5mm,箱体安装的垂直度允许偏差为3mm


9.防晃支架设置


要求:

当管子的公称直径等于或大于 50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1 个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;


10.末端试水装置


要求:

安装位置便于检查试验有相应排水能力

末端设压力表


11.阀门支架


要求:

阀门处安装固定支架

12.管道穿越沉降缝金属软接头安装


要求:


管道穿越沉降缝处加金属软接头

软接头两端设固定支架

13.水流指示器 信号蝶阀安装


要求:


水流指示器、信号蝶阀安装间距一般在500mm左右

规范:5.4.3 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于300mm。


14.消防管丝扣连接及防腐


要求:


管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺, 丝扣不得有缺丝断丝现象

当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不宜采用补芯,当需要补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头

拧紧管件后余1-2扣

外露丝扣应做防腐

填料不得挤入管内