先来看几个因防水施工不当引起的常见质量通病: 铝合金门窗底框无防水构造体系, 致室内渗水引起地板、墙纸霉变△ 卫生间墙根部防水施工未到位外部墙面渗水引起墙纸霉变△
先来看几个因防水施工不当引起的常见质量通病:
铝合金门窗底框无防水构造体系,
致室内渗水引起地板、墙纸霉变△
卫生间墙根部防水施工未到位外部墙面渗水引起墙纸霉变△
卫生间基层门槛石防水未处理到位引发渗水至卧室地板△
后期维修返工成本极其之高!
防水施工措施具体应该怎么做呢?接下来让我们一起来学习:
1、防水施工前置条件
反梁、砼浇筑完成△
土建结构试水完成△
下层吊筋等安装完成△
管线及等电位封堵完成△
2、防水施工工序流程
基层清理、放线→淋浴止水槛、阳台止水槛、门槛石止水槛、下水管封堵、卫生间厨房立管封堵→基层修补找平→阴角R角制作→涂膜防水层施工→闭水试验→防水保护层
3、防水施工工艺要点
1)基层清理、放线;
2)下水管封堵
管口预先凿毛(凿毛须贯通)
吊模浇筑(分两次浇筑完成)
制作馒头包
局部做防水加强
3)R角制作
4)淋浴房止水反槛
止水槛制作△
5)门槛石止水反槛
止水槛制作△
6)阳台止水反槛
门窗止水带制作△
地面防水施工工艺:
材料:地面结构层考虑到防水难度、耐久性、可操作性及可检查性,应选用 单组份聚氨酯 防水涂料作为地面防水材料。墙面考虑防水层与面层材料的粘结性,应选用 水泥基防水涂料 ;
涂刮第一遍涂膜防水层:用橡胶刮板将单组份聚氨酯防水涂料在基层表面满刮一遍,涂刮要均匀一致、不露底;
涂刮第二遍涂膜防水层:在第一遍涂膜防水层固化干燥后,进行第二遍涂刮。平面的涂刮方向应与第一遍涂刮方向相垂直,涂刮均匀。涂刮量与第一遍相同。 确保涂层厚度不低于 1.5mm(满足第三方抽检) ;
稀撒砂粒:为使防水层(主要是聚氨酯防水涂料)与铺贴饰面层用的胶粘剂之间保持良好的粘结,在第二遍防水层完成后,随即稀撒干净、干燥的砂粒,待其粘结固化后,形成粗糙表面,增加保护层的粘结力。
注:防水涂膜层分 2-3 遍成活。
地面防水示意△
墙面防水施工工艺:
第一遍,先用泥刀涂装再用刷子进行 8 字型自上而下涂刷;
第二遍按照同样比例的防水材料进行涂刷,涂刷方向与第一遍时垂直,确保纵横均匀涂刷。
注:防水涂膜层分 2-3 遍成活,墙面涂层不低于 1.2mm。
墙面防水示意△
7)闭水试验
待防水层完全干透后进行 24h 闭水试验,确认不漏水后,对防水层进行有效保护,方可进行下道工序;
待所有装饰面层完工后对淋浴房区域进行 24h 蓄水试验。
4、防水施工管控要点
1)管道封堵均采用成品吊模标准件,严禁使用铁丝穿孔吊模;
2)管道预留孔分2-3次进行封堵, 并进行养水;
馒头包加强工艺;
3)门窗底框采用防水止水带工艺;
4)防水区域门套木基层根部预留 20cm 采用水泥砂浆抹灰,木基层与抹灰层预留 10-20mm 空隙;
5)防水厚度做切片检查, 要求地面防水层厚度不小于 1.5mm。