屋面防水施工做法详解,层层拆解分析!
+关注
只看楼主
一、屋面构造
保温屋面构造层次示意图:
倒置式屋面构造层次示意图:
二、找平层施工
一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
⑵ 细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。
⑶ 沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~
20mm
;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~
25mm
。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过
200mm
。
找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~
150mm
,高聚物改性沥青防水卷材时R=
50mm
,合成高分子防水卷材时R=
20mm
。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
伸出屋面管道防水处理:
直式水落口:
找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于
6m
,沥青砂浆不宜大于
4m
。
屋面分格缝的面层处理:
三、保温层施工
保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统 等。
目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
XPS 挤塑板保温屋面:
采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。
聚氨酯防水保温屋面:
屋面效果:
四、卷材防水层施工
沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。
不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过 2层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。
沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。
铲除灰渣、油污等附着物:
将一块
1m2
卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。
基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。
涂刷环氧改性沥青基层处理剂:
当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接宽度不小于
70mm
(满粘法)或
100mm
(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于
100mm
(满粘法)或
150mm
(空铺、点粘、条粘法)。
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于
500mm
,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
卷材水平铺贴搭接要求:
卷材平行于屋脊铺贴:
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。
① 浇油法:又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;
② 刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于
50mm
,然后快速铺压卷材;
③ 刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~
10mm
的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;
④ 撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。
沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过
2400C
,使用温度不低于
1900C
,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。
粘结层厚度:热沥青玛偙脂为1~
1.5mm
,冷沥青玛偙脂为0.5~
1mm
;
面层厚度:热沥青玛偙脂为2~
3mm
,冷沥青玛偙脂为1~
1.5mm
。
⑹ 保护层的施工:绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层2~4mm的沥青胶,趁热撒上一层粒径为3~5mm的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;
采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为
1m2
;块体材料不宜大于
100m2
,细石砼保护层不大于
36m2
。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为
30mm
的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于
4mm
;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于
3mm
;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于
3mm
。
长边搭接宽度不小于
80mm
(满粘法)或
100mm
(空铺、点粘、条粘法);短边搭接宽度不小于
80mm
(满粘法)或
100mm
(空铺、点粘、条粘法)。
热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。
热溶法一般在涂刷基层处理剂8h后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约
0.5m
左右,与基层呈45~600角。
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:
加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。
搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。
热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。
卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。
冷粘法施工:
合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于
1.2mm
;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于
1.2mm
;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于
1.5mm
。
采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于
80mm
(满粘法)或
100mm
(空铺、点粘、条粘法);采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于
50mm
(满粘法)或
60mm
(空铺、点粘、条粘法)。
胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。
胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面均涂刷胶粘剂。
卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置10~30min,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。
自粘型卷材滚铺法施工示意图 :
五、涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。
油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在130~
1400C
保持5~10min塑化而成,为热嵌施工。
冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。
热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于
1100C
,先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌
150mm
,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于
20mm
。
密封材料热灌法施工 :
涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。
涂刷均匀 :
表面平整 :
屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于
50mm
,短边搭接宽度不小于
70mm
,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。
雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于
350C
及日均气温在
50C
以下时施工。
六、刚性防水屋面
刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面。
⑴ 砼:细石砼防水屋面的厚度不小于
40mm
,砼强度等级不低于C20,每立方米砼水泥用量不少于
330kg
,水灰比不大于0.55。
粗骨料最大粒径不大于
15mm
,含泥量不大于1%,细骨料含泥量不大于2%,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。
为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于
6m
。分格缝采用木条留设,上口宽
30mm
,下口宽
20mm
,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。
细石砼防水屋面应配置φ4~6、间距100~
200mm
的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于
10mm
。
为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层5~
8mm
干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。
刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。
一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。
细石砼防水层的施工气温宜为5~
350C
,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于14天。
细石砼防水层施工:
免费打赏
APP内打开