屋面防水施工及排气孔设置
許伟
許伟 Lv.2
2019年07月21日 14:07:04
只看楼主

快进行屋面工程施工了,本工程屋面设计做法为: 1)40mm厚C20细石砼保护层内配?6@150双向钢筋网片绑扎或点焊,3X3m设分仓缝,缝内嵌防水油膏; 2)10厚低强度等级砂浆隔离层; 3)50厚挤塑聚苯板;80厚挤塑聚苯板(只限农贸市场屋面); 4)两道柔性防水:2MM厚聚氨酯防水涂料+4MM厚改性沥青防水卷材; 5)基层处理剂; 6)20厚1:3水泥砂浆找平层;

快进行屋面工程施工了,本工程屋面设计做法为:

1)40mm厚C20细石砼保护层内配?6@150双向钢筋网片绑扎或点焊,3X3m设分仓缝,缝内嵌防水油膏;

2)10厚低强度等级砂浆隔离层;

3)50厚挤塑聚苯板;80厚挤塑聚苯板(只限农贸市场屋面);

4)两道柔性防水:2MM厚聚氨酯防水涂料+4MM厚改性沥青防水卷材;

5)基层处理剂;

6)20厚1:3水泥砂浆找平层;

7)轻集料混凝土找坡,最薄处30厚;

8)钢筋混凝土屋面板,表面清理干净。

这个屋面施工过程,我的排气道设置在挤塑聚苯板这一层,是否可以,保温层上面的10厚的砂浆隔离层实际施工根本没办法施工,这个砂浆做上去太阳一晒人一走,全部开裂炸开了。

一竖三横
2019年07月23日 01:40:44
1楼

保温层在防水层上面,这个是倒置式做法


但你这个做法是错误的


混凝土倒置屋面正确做法是(自上而下):

1:50厚C20混凝土 6米左右分仓

2:聚乙烯塑料隔离层

3:保温层(挤塑聚苯板等)

4:防水层

5:20厚水泥砂浆找平层

6:找坡层(轻集料)

7:基层(钢筋混凝土屋面板)


混凝土面层不能配筋,否则日后维修更换保温层或防水层很难砸开


你可以参看图集 工程做法

一竖三横

什么项目也得按图集 按规范做啊 ......难道是政府写的材料做法?


你的做法错误,根本做不了......倒置式不用屋面排气管!

許伟

我们这个是政府项目,做法根本改不了,改一个做法非常非常麻烦。 这个排气道我是设置在保温层内吗?不然没地方设置了。

回复