上人平屋面在防水施工前是否需要进行蓄水试验
cyx881014
cyx881014 Lv.2
2016年06月23日 15:27:02
来自于建筑施工
只看楼主

请问,小区住宅的上人平屋面在进行防水施工之前是否需要进行混凝土结构的 蓄水试验,有没有规范要求?

请问,小区住宅的上人平屋面在进行防水施工之前是否需要进行混凝土结构的 蓄水试验,有没有规范要求?
免费打赏
cyx881014
2016年06月23日 15:35:11
2楼
因为现在防水分包商提出,前几天下雨厉害,屋面有些房间渗水比较严重,要求先修补,然后才进行防水施工,我就想问问,有没有依据。在我看来,我结构不漏水了,还要你做防水干嘛。
回复
甲方施工员
2016年06月24日 08:27:39
3楼
不需要
楼板第一不是抗渗混凝土
第二防水板厚度至少500 所以没必要
回复
tianjinshanghai
2016年06月30日 10:08:25
5楼
区分责任,屋面板以前是抗渗砼,后面不要求了,结构裂缝渗漏的话还是先修补比较好,防水层有使用年限的,最多也就15年,结构是远远长于这个时间的,为了防止小业主投诉,肯定是要处理的。
回复
yygzxth2006
2016年06月30日 11:26:13
6楼
防水施工前是不需要做蓄水试验的,像你这种渗漏比较严重的情况是需要处理一下的,用素水泥浆扫浆或者做水泥砂浆面层都行
回复
lydzc
2016年07月10日 22:32:39
7楼
很好的问题分享
回复
flowerbook
2016年07月11日 08:42:16
14楼
同意楼上观点
回复
qq_1407384843265
2016年07月18日 21:25:38
15楼
屋面和卫生间在做防水层之前都应该做结构试水,不能主观上认为有防水层就能解决一切,至少得划清责任。
回复
随意漂泊
2016年07月19日 08:03:27
16楼
最好是处理一下,不过规范上也没有要求必须处理。
回复
建筑小生
2018年04月03日 16:53:49
17楼

结构层首先要做到无裂缝,尤其是通缝!应该在防水施工前先蓄水不漏后下一步。。。

回复
linwi
2018年09月26日 15:38:52
18楼
这么好的问题,居然没有几个人回答,诚为可惜!我认为虽然规范没有要求对结构做试水,但还是应该试水。不试水鬼知道你结构漏不漏?结构渗漏就是结构的责任。
回复

相关推荐

APP内打开