来源:佛山市南海区房屋建筑工程设计常见问题汇编 问题 土木吧     多道框架梁同时与框架柱连接或与框架柱相连的框梁呈多角度相交时,梁柱节点区域钢筋过多,导致混凝土浇灌不密实。 原因分析

来源:佛山市南海区房屋建筑工程设计常见问题汇编


问题

土木吧

    多道框架梁同时与框架柱连接或与框架柱相连的框梁呈多角度相交时,梁柱节点区域钢筋过多,导致混凝土浇灌不密实。

原因分析

土木吧

    多梁与柱斜交,梁柱节点存在的问题:

    ①梁筋在柱头叠合,纵筋保护层变大,梁有效高度减小:

    ②梁纵筋柱内水平段锚固长度多有不足,水平弯折施工困难;

    ③钢筋密集,混凝土浇筑不易密实,削弱节点强度;

    ④梁与柱斜交时,梁邻柱起始箍筋斜向布置或减少宽度,绑扎困难。

处理措施

土木吧

    宜避免超过3个方向框架梁交于一点,无法避免时应加强构造措施,确保梁柱节点强度与延性能满足抗震要求,建议具体措施如下:

    ①梁中心线夹角>150时,梁纵筋弯折贯通;

    ②与柱相交梁过多时,可以通过加次梁方式,错开梁柱节点;

    ③超过3个方向梁与柱相交时,可在节点设置矩形柱帽。梁筋加密区长度从柱帽边起算;柱帽满足刚性节点要求,高度不小于最大梁高+100mm,双向配筋,满足柱节点核心区配箍率要求。也可在柱头位置设置环梁,增加梁柱节点区域,保证梁纵筋锚固长度满足规范要求;

    ④需考虑保护层增大的不利影响,核算各梁配筋。