有关路灯照明工程接地电阻的疑问
疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。1、 系统接地电阻《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,其重复接地电阻不应大于10欧姆,系统接地电阻不应大于4欧姆。根据以上规范条文,系统接地电阻不应大于4欧姆的取值依据看上去很充分。再看王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》第三版有关防范TT系统内绝缘击穿的措施中,对于小电阻接地系统的10kV电网中,Id值为数百安培至近千安培,系统接地电阻取值仍旧取4欧姆,就会产生超过低压电气绝缘允许承受的暂时过电压,引发事故。各位在要求接地电阻时,是如何取值的,是否都去找当地的供电部门给出电网的Id值,通过计算取得?2、 保护接地电阻《城市道路照明工程施工及验收规程》第
绿色照明工程及技术对策
一.“绿色照明”的提出和发展“绿色照明”是90年代初提出的照明领域的新方针,它是从节约能源、保护环境的角度提出来的。美国环保局于1991年初提出了绿色照明和有关计划,并积极付诸实施,几年来取得了显著成效。随后得到了联合国和世界上众多国家的关注,并制订了相关的计划。我国对节约能源十分重视,在照明领域的节能也进行了很多工作。例如在进入90年代之际,中国照明学会组织了照明节能的分析研究,提出了一些措施,1990年组织撰写了《未来十年照明节能预测》的报告,对20世纪最后十年的照明节能潜力进行了研究分析,提出了技术措施和建议,报送国家计委、中国科协等领导单位,引起了更多贾视,该报告被列入了《1991年全国节能宣传周节能报告文集》进行了贾点宣传。国家经贸委1993年开始把照明节能提到了能源、环境与经济协调发展的战略高度,放在资源节约工作的优先位置,并于1994年开始组织制订中国绿色照明工程计划,于1996年正式制订了《中国绿色照明工程实施方案》,正式组织试点和实施。1996年10月,1997年10月,1998年10月,结合全国节能宣传周,由国家经贸委资源节约
绿色照明和绿色照明工程
1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施"绿色照明(Green Lights)"和推进"绿色照明工程(Green Lights Program)"的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 照明工程必须实施可持续发展战略,把节约放在首位,提高资源利用效率。因为绿色照明能节约电能,节约电能对保护环境具有重要意义。 建筑照明节能潜力主要包括电光源潜力、灯具潜力以及设计、运行管理等方面的潜力。从理论上讲,照明用电量(L)可用下式表示: L=WT*(EA/FK)=EAT/Kη 其中W-每一台灯具消耗的电功率,KW/台; T-开灯时间,h; E-平均设计照度,lx; A-地板面积,m2; F-每台灯具的灯泡流明,lm; K-维护系数; η-灯泡的综合效率[F/W]。因此,欲降低照明电耗,必须设法使用高效灯泡、提高灯具的维修率;或者减少开灯时间、保持适当的照度和尽量采用局部照明等