室外路灯的接地相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年06月17日 23:06:31
只看楼主

以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!

以下是图集截图图片有以下问题不明白
1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗?
2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也
必须做吗?为什么呢?
3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下
多深呢?
有现场施工经验的,请教一下,谢谢!

678.jpg


123.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年06月18日 06:34:58
2楼
如果配电系统是TT系统,那么需要接地极;如果是TN-S系统现场不需要接地极。
回复
beida_energy
2014年06月18日 08:25:25
3楼
当路灯距离比较远的情况下,PE线的保护效果受到影响,这时路灯可以运行局部的TT系统,其接地极应该可靠接地。
回复
zhoujianghe886
2014年06月18日 10:39:33
4楼
如果是TN-S供电系统,即供电线路为3根电线(L、N.PE),那么就地就不必要重新设置接地极
回复
lu15078880328
2014年06月18日 11:38:42
5楼
感谢分享,谢谢
回复
ak0147
2014年06月18日 16:26:36
6楼
有个规范说明,距离建筑物20米内,和建筑物接地形式一致,庭院灯,在建筑物20米内,所以接PE线应该就行了。路灯一般都是远离建筑物,所以要单独接地,比较可靠
回复
zhangerjian
2014年06月18日 18:09:52
7楼
谢谢楼主指导,谢谢
回复
xyzpilot
2014年06月18日 19:39:51
8楼
请问楼上“局部的TT系统”这个怎么理解呢?谢谢!
回复
liangzhu929
2014年06月19日 09:54:29
9楼
说明里面不是说明了庭院灯的接地形式由设计确定嘛
如果是TT接地的话需要单独增加接地极,如果是TN-S接地方式的话可以不用接地极,可能是考虑到庭院灯离变电所或配电箱比较近,用TN-S接地方式就行了,因为TT接地方式本质上就是考虑要节省电缆的量,庭院灯供电电缆一般不长,节省不了多少接地极。
如果设置接地极的话即使用TN-S接地方式的话,再单独设置接地极是最好的,相当于多点接地,更安全可靠呗
接地方式一般是接地圆钢或者扁钢打入底下,如果一处不够需增加接地极,接地极距离我记得是应该是5米,接地极顶端在底下0.7米以下,然后用镀锌扁钢把地脚螺栓和接地极连接起来。
回复
学海一帆
2014年06月22日 11:53:50
10楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-6-22 11:57 编辑

正如图集,庭院灯接地可采用TN-S,也可采用TT。当采用TN-S系统时,不设接地极,配电为三芯电缆(L,N,PE),采用TT系统时设接地极,配电为两芯电缆(L,N),灯具就地接地,PE线一般为25x4镀锌扁刚,接地极为50钢管。
当然路灯由于配电线路较长,宜采用TT(或局部TT)系统,其优点在多个规范、论述中均有阐述,在此无需讨论。由此,图集上的路灯才有接地出现。
个人观点,欢迎继续深入交流。
回复
学海一帆
2014年06月22日 12:01:42
11楼
xyzpilot 发表于 2014-6-18 19:39 请问楼上“局部的TT系统”这个怎么理解呢?谢谢!所谓“局部TT",就是指变压器低压系统在室外照明这一部分采用TT系统,其他范围采用其他系统。
回复

相关推荐

APP内打开