室外路灯的接地相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年06月17日 23:06:31
只看楼主

以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!

以下是图集截图图片有以下问题不明白
1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗?
2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也
必须做吗?为什么呢?
3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下
多深呢?
有现场施工经验的,请教一下,谢谢!

678.jpg


123.jpg

免费打赏
ls457869
2014年06月22日 17:08:39
12楼
支持沙发的解答。
回复
悠然
2014年06月23日 16:00:40
13楼
做不做接地应依据保护电气对故障(短路)接地可靠动作确定的。
回复
xyzpilot
2014年06月23日 21:56:29
14楼
也就是说 小区里面的高杆灯(当做庭院灯看待吧) 如果采用TN-S系统可以不用在单独做接地极吧?
另外园林景观图纸设计的TN-S系统,小区庭院灯 部分灯具也有加接地极 应该也没错吧?
另外为什么路灯距离太远了就不用TN-S呢 而用TT系统接地呢?
请教各位以上问题,谢谢!
回复
灵魂魅
2014年06月24日 10:16:55
15楼
回复
favourchen
2014年06月25日 10:31:17
16楼
大家讨论很热烈,受益匪浅
回复
w031120220
2014年06月25日 11:20:36
17楼
受益匪浅,谢谢分享
回复
tmsmt123
2014年06月27日 09:44:40
18楼
TN-S:重复接地+RCD,灯杆当作自然接地体就行了.若某处PE断开,末端等于局部TT.
局部TT:从TN-S引出,单独设置个接地极,后面灯用一根PE到此接地极.同样要RCD.
TT:RCD+单独接地.
以上所有RCD动作值要考虑过,不然容易跳闸.
回复
xyzpilot
2014年06月28日 09:30:27
19楼
还是不是很理解
“从TN-S引出,单独设置个接地极,后面灯用一根PE到此接地极”这句话怎么理解呢?是不是出了TN-S的PE线,另外还要设置一根PE线和接地极连接呢?有不有图片和示意图看看呢?
另外室外电气系统是不是都必须用漏电保护器呢?
回复
freesky138
2014年08月14日 00:20:07
20楼
增加见识,学习了。
回复
xyzpilot
2014年08月17日 21:21:47
21楼
现场施工的时候地线是如何和金属立杆连接的呢?

室外灯具 一般灯泡在最顶端 是否地线不用上到顶端和灯泡连接 直接在灯具基础部位接在地脚螺栓上和立杆连接就可以了呢?

采用TN-S系统 到底有没有强制规定必须就地引接接地体呢?
回复

相关推荐

APP内打开