临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!
工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。
厅里用电跳闸,为何厨卫的电路也都跳...请教!!!
:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事? 疑惑1. 是否电暧器坏了引起的? 2. 或是电插排质量不行? 3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢? 4. 为什么会引起进户电表总闸也跳? 不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18