现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
2楼
补充:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。
2.这是新建筑,刚交付使用。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:44 编辑 ]
回复
3楼
我查了一下午了,还没有找到原因。
回复
4楼
自己顶一下。
回复
5楼
零(N)线在终端又共用(合并在一起)了。
也可以说两个漏保的零(N)线出线共用了。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-26 21:28 编辑 ]
回复
6楼
老兔子观点基本正确 有可能是去到房间后混用了 比如A房间的某个或某几个插座用了B房间的零线 反之也一样 这种是在终端混用 不能算是零线合并
回复
7楼
怎样可以比较快的检查出来?
只用电笔、摇表可以吗?
回复
8楼
刚才没看清 更正一下 楼主说的只有一个漏保闭合则相应房间插座工作正常 是不是所有插座正常 如果是就只有一个可能 也就是老兔子说的两回路零线有相接的地方
回复
9楼
没有试完,每个房间试了三个,准备明天继续。
回复
10楼
是不是刚出配电盘的时候零线相接的可能性比较大?比如接错或者穿线时破损?
回复
11楼
是这样吗?如图所示。是第几种呢?
101、102、103代表各个房间相应的漏保。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 23:18 编辑 ]
回复