现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
12楼
这个有可能
回复
13楼
下面两个图都有可能 第一个图是开关进线端相连 这个不可能 合上两个漏保 再插上各自回路的插座 都不会跳的 不过你下面符号标错了 应该是O PE 火 跟PE线也没关系
[
本帖最后由 hhhcaics 于 2012-3-26 23:35 编辑 ]
回复
14楼
这种可加电测量,将开关箱两漏电开关的出线断开,将一个开关下的零线接火线,再测另一开关下的零线,如果有电那肯定是开关后的一处零线相接了。安全点就用摇表测出线口的两条零线,如是相通那垦定是不对了。
回复
15楼
应该是线路上的问题吧, 检测下线路看看。
回复
16楼
支持兔爷
回复
17楼
配用的是1P+N还是2极2线,一般家用插座的漏电应10安,空调的为16安,动作电流为30MA;如果同邻的两只漏电出现同时跳的情况,可能原因、漏电脱扣器对地电流太小,出现早跳或误跳,分析为脱扣器的电磁兼容性不好;
回复
18楼
可能把两个房间N线当成PE线连接起来吧
回复
19楼
是不是有N线和PE线接反了的原因?我个人有这个疑问,大家说一下。
回复
20楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
一般情况是施工时两个断路器的零线拉错。
回复