工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。
各位前辈,小弟在线等各位老师傅分析。谢谢了~~~
回复
3楼
根据你提供的设备,总容量为750+370KW,10KV过流保护值为200还能跳闸?
回复
4楼
aaa8079 发表于 2014-11-13 12:31 根据你提供的设备,总容量为750+370KW,10KV过流保护值为200还能跳闸?跳闸先不说,110KV变电所老过流报警也吃不消啊。我也觉得不应该,但还是发生了。不明白。。。等高人给分析吧
回复
5楼
跟进学习了。
回复
6楼
坐等老师傅分析
回复
7楼
跟进学习了。
跟进学习了。
回复
8楼
先检查10kV系统运行时的电流,是否高于过流报警值。过流跳闸时的电流是多少?这几个数值有了,就可以判断报警、跳闸是否正确。根据各电机正常运行的电流与10kV断路器的电流对比,是否吻合?这些都是判断电流的显示与实际值是否误差过大。通过以上各数值,来综合判断故障的原因。
回复
9楼
供电局没有充分了解你们的负荷性质(或者是你们没有充分说明清楚自己负荷的性质),短时间最大冲击启动负荷问题没有考虑好,上级变电站馈线保护的整定值没躲过最大冲击负荷。常有这类问题的。
回复
10楼
wboy8759 发表于 2014-11-13 20:24 供电局没有充分了解你们的负荷性质(或者是你们没有充分说明清楚自己负荷的性质),短时间最大冲击启动负荷 …楼主分析的很到位!!!@
回复