遵义奥体临时用电施工方案
白雪飘飘
2023年12月19日 17:17:54
只看楼主

第一章 工程概况 遵义市奥林匹克体育中心位于遵义市新蒲新区,基地位于新区东部,有规划道路通往新行政中心、老城区、机场及新火车站片区,项目总用地41.1公顷,总建筑面积114149 m?。工程包含体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆(一场三馆),其中体育场占地面积17204m?,总建筑面积为42200m?,座位数40500个,建筑高度41.11m;体育馆占地面积为14500m?,总建筑面积26523m?,固定座位数6058个,活动座位1280个,建筑高度32.65m;游泳馆占地面积为12100m?,总建筑面积19520m?,其中地下5500m?,地上14020m?,座位数3090个,建筑高度25m;综合训练馆占地面积5751m?,总建筑面积10886m?。项目绿化率达到42.6%。

第一章 工程概况

遵义市奥林匹克体育中心位于遵义市新蒲新区,基地位于新区东部,有规划道路通往新行政中心、老城区、机场及新火车站片区,项目总用地41.1公顷,总建筑面积114149 m?。工程包含体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆(一场三馆),其中体育场占地面积17204m?,总建筑面积为42200m?,座位数40500个,建筑高度41.11m体育馆占地面积为14500m?,总建筑面积26523m?,固定座位数6058个,活动座位1280个,建筑高度32.65m;游泳馆占地面积为12100m?,总建筑面积19520m?,其中地下5500m?,地上14020m?,座位数3090个,建筑高度25m;综合训练馆占地面积5751m?,总建筑面积10886m?。项目绿化率达到42.6%。

临时电源设置应有3处,其中体育场和办公区共用一个,电容量为1000KVA;游泳馆及室外训练场设置电源一处电容量为800KVA;体育馆和综合训练馆共用电源一个,电容量为800KVA;

第二节 阶段用电设计

本工程从基坑开挖到场馆竣工验收施工工序繁杂,施工时间紧,涉及的各专业、工种繁多,施工现场的临时用电负荷量大,各阶段用电设备不尽相同,方案根据工程进展划分成场馆基础及土建施工阶段和后期钢结构安装阶段进行用电设计。

在场馆基础及土建阶段现场已布置了部分电线和电箱,本着满足要求减少返工的原则,本方案对现场已有供电设施进行充分考虑,尽量减少线路和电箱的变化,保证前期布置线路在后期能继续使用。确有必要变化的,考虑一次改变到位,尽量避免主体阶段出现同一供电设施的二次改变。

基础及土建阶段施工阶段,在游泳馆西侧设置1号配电室,装配两个容量为400KVA的一级配电箱,供游泳馆及室外训练场使用;在体育场东侧设置2号配电室,装配两个容量为500KVA的一级配电室,供体育场、办公区和生活区使用;在体育馆南侧(综合训练馆北侧)设置一个3号配电室,装配两个容量为400KVA的一级配电箱,供体育馆和综合训练馆使用。

主体钢结构安装阶段,主要为垂直运输机械用电及钢结构现场焊接用电,前期按照钢结构的用电要求配置部分电箱供钢结构专用。

第三节 临时用电设计基本要求

临时用电采用“三相五线制”供电,采用TN-S配电系统,实行三级配电二级保护。

所有配电箱内的电器首先安装在绝缘且防火的电器安装板上,然后整体固定在配电箱箱体内,箱体采用厚度为1.5mm的钢板制作。分配电箱电源线采用五芯电缆,保护零线为黄绿色线,开关箱中动力配电箱与照明配电箱分开设置向负载供电,动力开关箱电源线采用五芯电缆,照明开关箱电源线采用三芯电缆。每台设备实行“一机一闸一漏一箱”。

保护零线除配电房和末端处做重复接地外,所有固定分箱都作重复接地保护,接地体采用50*5镀锌扁铁,每一重复接地装置的接地电阻不大于4欧姆。

施工现场内的塔式起重机、混凝土输送泵、钢筋对焊机等大型机械设备采用架空电缆以及埋地从专用电箱供电。施工现场内的塔式起重机等大型机械设备以及钢管脚手架需安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值不大于10欧姆。

单相负载应尽量分到各相线上,力求使相电流均匀减少零线上的电源。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《建筑施工手册》(第五版)

《中建总公司施工现场临时用电安全技术标准》(2005年版)

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《建筑电气设计手册》1991年7月第1版

《工业与民用配电设计手册》第九章

《现代建筑电气设计实用指南》

本工程施工图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平:水平线路在室外部分采用直埋方式敷设,埋设方式如下示,游泳馆进入建筑部分从地下室内架空设置,使用瓷瓶固定在顶板或框架柱上,其余建筑分两部分,一部分沿主体结构进行设置,使用瓷瓶固定在主体结构上。另一部分直接从通道处进入场馆内进行布置竖向,满足钢结构安装阶段施工的用电需求;主体结构施工完成后,沿室外主体结构敷设的电缆拆除,用进入场馆内的电缆进行后期装饰装修工作。

电缆水平埋设方式:

开挖800mm深,宽度根据电缆截面、根数确定电缆沟。在电缆沟底铺盖100mm厚的细沙或软土,平整之后在敷设直埋电缆,电缆敷设完整后在电缆之上再覆盖100mm厚的细沙后在盖保护板。保护板边缘应宽余电缆宽度50mm。然后再回填土并做好配电线路标识,示意图如下

 

电缆敷设方式   单位:mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工程分基础工程、主体工程、装修工程等施工阶段,根据经验,主体施工阶段的施工用电量最大,因此,本方案对主体施工阶段进行计算。本方案按以下公式进行计算。

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,其用电量可按以下简式计算:

P=1.05(K1ΣPC+ K2ΣPa+ K3ΣPb)

式中:P ——计算用电量(KW),即供电设备总需要容量;

ΣPC ——全部施工动力用电设备额定用量之和;

ΣPa ——室内照明设备额定用电量之和;

ΣPb ——室外照明设备额定用电量之和;

K1  ——全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内时,K1=0.75;10~30台时,K1=0.7;30台以上时,K1=0.6;

K2 ——室内照明设备同时使用系数,一般取K2=0.8;

K3 ——室外照明设备同时使用系数,一般取K3=1.0;

1.05——用电不均匀系数。

1号配电箱:

游泳馆(1#配电 800kVA) 配电参数表

序号

设备名称

额度功率(KW)

单位

数量

总功率(KW)

备注

1

塔吊(TC5610)

40

5

200


2

钢筋切断机

2

2

4


3

钢筋弯曲机

3

2

6


4

钢筋调直切断机

4

2

8


5

直螺纹机床

4

2

8


6

插入式振动棒

2

10

20


7

平板振动器

2

2

4


8

磨光机

2

2

4


9

单面压刨机

4

1

4


10

木工圆盘锯

3

2

6


11

空气压缩机

10

2

20


12

污水泵

5

2

10


13

降水水泵

3

15

45


14

夯机

2

5

10


 小计: 电动机总功率: ∑P1=349KW

15

电弧焊

21

6

126

土建及钢构

16

手提焊机

5

6

30

安装

17

闪光对焊

100

1

100

钢构

18

C02焊机

100

1

100

钢构

19

熔焊栓钉机

80

1

80

钢构

小计: 电焊机总功率: ∑P2=436KW

19

现场照明

50

1

50


小计: 室外照明总功率: ∑P4=50KW 


总功率P

1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

=1.05(0.5×349/0.75+0.5×436/0.8+0.8×0+1×50)

583

暂未考虑架空层部分用电,架空层用电主要由游泳馆2#配电室进行配电;

在体育馆用电高峰,考虑游泳馆1#配电室分担部分体育馆用电。

2号配电箱:

体育场(2#配电 1000kVA)配电参数表

序号

设备名称

额度功率(KW)

单位

数量

总功率(KW)

备注

1

塔吊(TC5610)

40

8

320


2

钢筋切断机

2

4

8


3

钢筋弯曲机

3

4

12


4

钢筋调直切断机

4

3

12


5

直螺纹机床

4

4

16


6

插入式振动棒

2

30

60


7

平板振动器

2

4

8


8

磨光机

2

4

8


9

单面压刨机

4

3

12


10

木工圆盘锯

3

3

9


11

空气压缩机

10

2

20


12

污水泵

5

3

15


13

降水水泵

3

30

90


14

夯机

2

10

20


 小计: 电动机总功率: ∑P1=610KW

15

电弧焊

21

10

210

土建及钢构

16

手提焊机

5

6

30

安装

17

闪光对焊

100

1

100

钢构

18

C02焊机

100

1

100

钢构

19

熔焊栓钉机

80

2

160

钢构

小计: 电焊机总功率: ∑P2=600KW

17

办公用电

120

1

120


18

生活用电

150

1

150

管理人员及工人

小计:总功率: ∑P3=270KW

19

现场照明

80

1

80


小计: 室外照明总功率: ∑P4=80KW 


总功率P

1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

=1.05(0.5×610/0.75+0.5×600/0.8+0.8×270+1×80)

1131

3号配电箱:

体育馆及训练中心(3#配电 800kVA) 配电参数表

序号

设备名称

额度功率(KW)

单位

数量

总功率(KW)

备注

1

塔吊(TC5610)

40

3

120


2

塔吊(TC7010

70

1

70


2

钢筋切断机

2

3

6


3

钢筋弯曲机

3

3

9


4

钢筋调直切断机

4

3

12


5

直螺纹机床

4

3

12


6

插入式振动棒

2

15

30


7

平板振动器

2

3

12


8

磨光机

2

3

6


9

单面压刨机

4

2

4


10

木工圆盘锯

3

3

9


11

空气压缩机

10

2

20


12

污水泵

5

2

10


13

降水水泵

3

15

45


14

夯机

2

5

10


 小计: 电动机总功率: ∑P1=375KW

15

电弧焊

21

10

210

土建及钢构

16

手提焊机

5

6

30

安装

17

闪光对焊

100

1

100

钢构

18

C02焊机

100

2

200

钢构

19

熔焊栓钉机

80

2

160

钢构

小计: 电焊机总功率: ∑P2=700KW

19

现场照明

50

1

50


小计: 室外照明总功率: ∑P4=50KW 


总功率P

1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

=1.05(0.5×375/0.75+0.5×700/0.8+0.8×0+1×50)

774

根据上表情况,现场2号配电箱总用电量应约为113KVA。根据建设单位的安排现场1号和2号箱变在现场需要式相互借用,可以满足施工用电要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一节 选择原则

现场配电需按负荷总量进行优化选择,按每个施工区的需求进行配置。接至箱变的总干线由甲方负责安装,方案不予计算,从甲方提供的1箱变号引出1个一级配电箱,三个二级配电箱,分别作为钢构、现场照明、架空层施工、1~5#楼塔吊及1#、2#钢筋加工车间使用;2箱变号引出2个一级配电箱,3个二级配电箱,分别作为办公区、工人生活区、3~6号钢筋加工车间、6~13#塔吊、及钢钢结构使用;3号箱变引出2个一级配电箱,3个二级配电箱,分别作为体育场钢构、训练馆钢构、体育场照明、14~17号塔吊、7~9号钢筋加工车间、及热身馆使用,其余临电分别从二级配电箱接出。另外1号箱变预留一个二级配电箱及1个三级配电箱,二号箱变预留5个三级配电箱,三号箱变预留3个三级配电箱,以备后期分包单位使用。

根据施工用电器的功率情况,可按下表进行该线路的总功率及总电流量的计算,如下表所示:

游泳馆(1#配电 800kVA) 配电参数表

序号

设备名称

额度功率(KW)

单位

数量

总功率(KW)

备注

1

塔吊(TC5610)

40

5

200


2

钢筋切断机

2

2

4


3

钢筋弯曲机

3

2

6


4

钢筋调直切断机

4

2

8


5

直螺纹机床

4

2

8


6

插入式振动棒

2

10

20


7

平板振动器

2

2

4


8

磨光机

2

2

4


9

单面压刨机

4

1

4


10

木工圆盘锯

3

2

6


11

空气压缩机

10

2

20


12

污水泵

5

2

10


13

降水水泵

3

15

45


14

夯机

2

5

10


 小计: 电动机总功率: ∑P1=349KW

15

电弧焊

21

6

126

土建及钢构

16

手提焊机

5

6

30

安装

17

闪光对焊

100

1

100

钢构

18

C02焊机

100

1

100

钢构

19

熔焊栓钉机

80

1

80

钢构

小计: 电焊机总功率: ∑P2=436KW

19

现场照明

50

1

50


小计: 室外照明总功率: ∑P4=50KW 


总功率P

1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

=1.05(0.5×349/0.75+0.5×436/0.8+0.8×0+1×50)

583


总电流(A)

I=1000P/1.732?U?COSΦ

1181

求出线路电流后,可根据导线允许电流,按下表数值初选导线截面,在导线中通过的电流控制在允许范围内。

常用配电导线持续允许电流表(A)

导线标称截面(mm2)

  线

橡皮或塑料绝缘线单芯500

TJ型(铜线)

LJ型(铝线)

BX型(铜芯橡皮线)

BLX型(铝芯橡皮线)

BV型(铜芯塑料线)

BLV型(铝芯塑料线)

2.5

-

-

35

27

32

25

4

-

-

45

35

42

32

6

-

-

58

45

55

42

10

-

-

85

65

75

50

16

130

105

110

85

105

80

25

180

135

145

110

138

105

35

220

170

180

138

170

130

50

270

215

230

175

215

165

70

340

265

285

220

265

205

95

415

325

345

265

325

250

120

485

375

400

310

375

385

150

570

440

470

360

430

325

185

645

500

540

420

490

380

240

770

610

600

510

-

-

电缆选用:根据计算结果查表可知,1号箱变一级配电箱选用185mm2的BX塑料铜芯线,钢构而机箱及架空层二级箱选用95mm2铜芯电缆,照明二级箱采用50mm2铜芯电缆。

按同样的方法,可以计算其他线路的总功率及总电流(具体的计算略),并据此按总电流量选择导线种类和截面,如下表所示。

按上述方法,可以计算其他设备的线径要求。以下为部分设备的电流量计算及线路选择表,对于末端电动机,仅需采用4线电缆,即3根火线加上1根保护零线;对于末端电焊机,需采用3芯电缆,即2根火线加上1根保护零线:

各路主电缆的选用情况表

编号

线路名称

规格型号

容量(KVA)

导线截面

1

1号箱变至钢构二级箱

/

200KVA

95mm?BX铜芯电缆

2

1号箱变至1#一级箱

/

300KVA

185mm?BX铜芯电缆

3

1号箱变至照明二级箱


100KVA

50mm?BX铜芯电缆

4

1号箱变至架空层二级箱

/

200KVA

95mm?BX铜芯电缆

5

2号箱变至办公区二级箱

/

200KVA

95mm?BX铜芯电缆

6

2号箱变至2#一级箱

/

200KVA

120mm?BX铜芯电缆

7

2#一级箱至二级箱

/

100KVA

95mm?BX铜芯电缆

8

2号箱变至照明二级箱

/

100KVA

50mm?BX铜芯电缆

9

2号箱变至1#一级箱

/

300 KVA

185mm?BX铜芯电缆

10

2号箱变至工人生活区二级箱

/

200KVA

95mm?BX铜芯电缆

11

3#箱变至钢构二级箱(体育馆)

/

100KVA

50mm?BX铜芯电缆

12

3#箱变至钢构一级箱(体育馆)

/

300KNA

185mm?BX铜芯电缆

13

3#箱变至二级箱热身馆

/

100KVA

50mm?BX铜芯电缆

14

3#箱变至2#一级箱(训练馆)

/

200KVA

120mm?BX铜芯电缆

15

3#箱变至钢构一级箱(训练馆)

/

100KVA

50mm?BX铜芯电缆

现场用电平面布置如附图所示。

临时用电平面布置图

会场内的主电缆在结构施工阶段随外侧主体向上,电缆固定外墙设置的电瓷瓶上,电箱则放置于场内已施工的台阶上。电缆在竖直方向基本在混凝土上,故采用模板加木方钉成盒子,将线缆保护起来。当土建结构施工完成后,在钢结构安装施工前,根据现场实际情况,对现场配电箱进行调整,以便于现场临电布置满足钢结构施工需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

设置

 

1#箱变临时用电系统图

 

2#箱变临时用电系统图

 

3#箱变临时用电分配图

第八章 配电箱及开关箱做法要求

配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.41.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.81.6m

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.22.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱和开关箱的金属箱体必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。电箱内的电器开关必须严格按本方案进行配置。各分配电箱接线如图五所示:

 


每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸一漏电一开关箱制。

各配电箱、开关箱上显眼位置应标注企业名称与电箱负责人姓名。各配电房的配电箱也要将负责人姓名及联系方式张贴于显眼之处,以便有紧急情况时及时与该负责人联系。

末级开关箱如图六所示:

 

开关箱接线图

第七节 配电箱(柜)安装示意图如下:

 

一级配电室平面布置图

 

一级配电室侧立面图

安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如电动机的金属底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与保护零线(即PE线)线相连,即保护接零。PE线由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧(上端)引出。保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处作重复接地,每一重复接地装置的接地电阻不得大于10欧。配电房接地体采用3根L50×5等边角钢焊接而成,深埋2.5米左右,每根间距5米左右。配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线(绿黄双色线)。

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-CTN-C-STN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保

护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s

6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有423624126V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

1)人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V

4)本方案中主楼单独配置每层2个专用应急灯作为照明用。

1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。220V380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m

4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

 

1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在绝缘板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。禁止用金属板做安装板,因开关电器也有绝缘击穿隐患。金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)L2(B)L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用护套绝缘电缆,不得有接头。

9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m

4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m

5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m

6)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7)防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m

8)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

9)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

10)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严紧设备带缺陷运转;

保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

1)电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3)电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5)埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m

7)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m

9)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m

10)电缆线路必须有短路保护和过载保护。

 

1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆

2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。

3)室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m

4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

5)室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2

6)钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。

7)室内配线必须有短路保护和过载保护。

 

 

建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

 

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

 

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

 

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

第九节 临电管理组织机构及管理职责

姓名

岗位

职责

王大鹏

电力主管

1、负责现场所有临电设施的日常管理工作;

2、对现场的临电接线、更改线路进行管理;

3、负责在电力方面与各方沟通,保证施工现场的日常用电需要及用电安全


电工

1、负责对现场的临电使用进行管理,保证现场的用电需要;

2、配合电力主管对现场电力安全进行检查,保证现场用电安全

3、配电线路的日常巡查;

4、用电器的进场检查及日常巡查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章 安全用电防火措施 

第一节 施工现场发生火灾的主要原因

1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

2)、线路短路引起火灾

因导线安全距离不够,绝缘等级不够,老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。 

6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

8)、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

10)、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

11)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

12)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

13)、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

14)、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

15)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

第十二章 安全用电组织机构

第一节、组织机构

本项目部成立触电事故应急救援小组,负责指挥及协调工作。

组长:黄其武

成员:张毅、王拥军、马平、葛勃、张博、郑江宏、王大鹏、韩建玲、周金浩、高乐。

具体分工如下:

1、 黄其武 负责现场,其任务是了解掌握事故情况,组织现场抢救指挥。

2、 张毅、马平负责联络,任务是根据指挥部命令,及时布置现场抢救,保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等单位的沟通,并及时通知公司应急救援中心和当事人的亲人。

3、王拥军张博、负责维持保护事故现场、做好问讯记录、保持与公安部门的沟通。

4、葛勃、郑江宏、王大鹏、韩建玲、周金浩、高乐负责医疗手续办理,妥善处理好善后工作,负责保持和当地相关部门的沟通联系。

第二节、事故处理程序  

1、触电事故发生后,事故发现第一人应立即大声呼救,报告责任人(项目经理或管理人员),急救贯彻“迅速、就地、正确、坚持”八字方针。

2、项目管理人员获得求救信息并确认触电事故发生以后,应:

a)立即采取措施使触电者脱离电源:断开电源开关;使用绝缘物隔离或挑开电源或带电体;用导电体使电源接地或短路,迫使漏电保护器和短路保护器跳闸而断开电源;

b)立即组织项目职工自我救护队伍进行施救;当确认触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救,并立即向当地急救中心(120)、电力部门电话报告。本项目部配备应急急救药箱1只,药箱存放在现场办公室;

c)立即向所属公司应急救援中心汇报事故发生情况并寻求支持;

d)严密保护事故现场。

3、项目部指挥部接到电话报告后,应立即在第一时间赶到现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。

4、当事人被送入医院接受抢救以后,指挥部即指令善后处理人员到达事故现场。做好与当事人家属的接洽善后处理工作,按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

第三节、各相关方联系电话如下:

项目经理:黄其武(13402987596) 项目副书记:张毅(15002966746)

项目总工:马平(15129997277)

材料部:周金浩(18183434959)机电部:王大鹏(15877558306)

通信联系方式应在施工现场和营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。

应急救援线路:

 

遵义瑞德医院

地址:贵州省遵义市红花岗区兴旺街

电话:(08528657120)

 

 

遵义医学院附属医院

地址:贵州省遵义市大连路149号(新门诊二楼肿瘤科干细胞与再生医学中心)

电话:0851-28733777         (0852)8623430

 

 

 

 

 

 

遵义市沙河医院

地址:沙河路遵义市沙河医院内

电话:0852-3191999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一节  临时用电平面布置图

 

 

第二节 配电系统图

 

1# 箱变配电系统图

 

 

2# 箱变配电系统图

   

 

 

 

 

 

 

3# 箱变系统图


43b60753e417b6e42971.doc
7.3 MB
立即下载
免费打赏

相关推荐

APP内打开