从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
2楼
表述不清楚,无法。。。。。。。。。。。
回复
3楼
你的零(N) 地线(PE)有混,导致漏电开关跳闸。
你的(4P带漏电保护塑壳开关)引出的是三相五线到集中电表箱和临时用电箱吗?如果是的话把(集中电表箱电表箱中零排与地排跨接)这个跨接拆开,就可以了。
回复
4楼
表述不清楚 无法理解 2楼的说的有道理
回复
5楼
零排与地排没分开所致
回复
6楼
零排和地排应该分开,不然有泄漏电流造成漏电保护动作。
回复
7楼
集中表箱零排和接地排跨接了?什么电气干的?
回复
8楼
你的零(N) 地线(PE)有混,导致漏电开关跳闸。
你的(4P带漏电保护塑壳开关)引出的是三相五线到集中电表箱和临时用电箱吗?如果是的话把(集中电表箱电表箱中零排与地排跨接)这个跨接拆开,就可以了。
回复
9楼
估计是零线和地线弄混了
回复
10楼
零排和地排应该分开,不然有泄漏电流造成漏电保护动作。