从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
12楼
你的零(N) 地线(PE)有混,导致漏电开关跳闸。
你的(4P带漏电保护塑壳开关)引出的是三相五线到集中电表箱和临时用电箱吗?如果是的话把(集中电表箱电表箱中零排与地排跨接)这个跨接拆开,就可以了。
回复
13楼
4P带漏保塑壳开关零地要分开,否则4P是送不上去的。
回复
14楼
楼主所说的问题,第一没有完全表达清楚;第二,你所说的,估计就是工作零线和接地零线(PE)混淆了,其实凡是经过漏电断路器的工作零线(N)就不能在接地,这样的话就会有泄漏电流,造成漏电断路器跳闸。工作零线(N)和接地零线(PE)要严格分开。
回复
15楼
很简单 你是三相四线制,必须将 总箱子 接地
回复
16楼
板蹲说的有道理
回复
17楼
工作零线(N)和接地零线(PE)要严格分开。
总箱 N线
接地
回复
18楼
工作零线和接地零线(PE)混淆了,
回复
19楼
引出线应采用五线制,在电表箱处PE线与N线不应再进行跨接,如照楼主的说法,三相用电不平衡时,极易造成跳闸.
回复
20楼
是零线和接地线混用引起的
回复
21楼
确实是高手呀,学习了,谢谢!!!
回复