【请问】为什么临时用电箱开关会跳闸
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2011年05月12日 15:34:41
只看楼主

从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!

从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
免费打赏
ymk0510
2011年05月19日 08:46:32
22楼
零地问题引起故障。
回复
czxqg
2011年05月23日 10:42:12
23楼
集中电表箱电表箱中零排与地排跨接拆开就好了。
回复
zxiaohai
2011年05月23日 12:28:32
24楼
学习学习学习学习学习学习
回复
sh_qi
2011年05月31日 17:05:24
25楼
地线与零线混接。
回复
davidddq
2011年06月01日 13:59:40
26楼
先搞搞清楚接地系统是什么样的方式TN、TN-C、TN-S、TN-C-S还是其他什么的再说