求助!相线和地线是通的还能正常用电?经常跳闸
caolei111267
2013年12月04日 19:33:19
只看楼主

一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧? 另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事

一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧?

另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事


免费打赏
caolei111267
2013年12月04日 19:34:07
2楼
严重的时候 推不上总闸,是不是零线做重复接地后和地线是通的,房间有灯泡开着,所以相线和地线也是通的。搞糊涂了。求指点。
回复
老灰兔子
2013年12月04日 21:22:52
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-4 21:23 编辑

零线与相线有相通现象主要是线路中带有一定的负载引起的,这个负载可以是灯泡、带指示灯开关、漏电保护装置的电子线路、线路中并入的仪器仪表等。

你这种情况主要是用户在装修过程中取电没有安装漏电保护装置,直接从你们那里取电,他们施工过程中发生漏电故障,或者施工接错线引起跳闸。

你们可以强制要求他们必须使用带漏电保护装置的取电装置(带漏保的电源箱或线排)。

补充一点,漏电保护装置后面的零线不能再做重复接地。
回复
luopotianshi66
2013年12月04日 22:14:56
4楼
同意楼上,楼上说的很精彩,
回复
caolei111267
2013年12月05日 21:17:55
5楼
现在是相线和地线是通的。还能正常用。但不定时跳闸
回复